[résolu]Problème d'appel de puissance

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Wotan31
Novice
Messages : 2
Inscription : 03 juil. 2008 13:27

[résolu]Problème d'appel de puissance

Message par Wotan31 » 04 juil. 2008 16:49

Bonjour,

Je travaille sur une serre régulée (pour le mois de mars) à 14° en chauffage.
En analysant les courbes d'appel de puissance de chauffage, je remarque qu'en pleine aprés-midi, alors que les apports solaires sont trés importants et que la température de la serre ne descend pas au-dessous de 15°, il y a un important pic d'appel de puissance.
D'ou cela peut-il venir?

J'aimerais également savoir sur quoi se base justement ces calculs d'appel de puissance, est-ce sur les consignes de température ou sur les prévisions de flux thermique à compenser?

Merci par avance pour voter aide!

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 04 juil. 2008 17:02

Bonjour,

C'est en effet très étonnant, cela ne devrait pas se produire. Pourriez-vous m'envoyer votre sauvegarde (support.pleiades@izuba.fr) afin que je vérifie ?

Merci d'avance.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues