Bonjour,
Je vous contacte afin de rapporter quelques défauts et proposer des pistes d'améliorations qui pourraient s'avérer utiles :
- Les coordonnées GPS définies dans Alcyone (Généralités -> Horizon) ne sont pas reportées sur Pleiades (Bâtiment -> Masques)
- Le n50 du module chauffage pourrait-il être calculé automatiquement selon le Q4 défini en RT2012 (norme NF EN 12831 et NF P52-612/CN) ?
- Serait-il possible de vérifier le respect des 30% d'ouvrants par pièce de manière automatique (en laissant la possibilité de le forcer à la main) ? Si le critère n'était pas respecté, un récapitulatif indiquerait les pièces ne le respectant pas.
- Il serait très intéressant de pouvoir identifier sur quelles parois sont utilisés les compositions ou menuiseries de la bibliothèque projet (ClimaWin le propose par exemple)
- Concernant les nouvelles possibilités d'Alcyone et l'onglet ventilation dans plan :
* Lorsqu'on définit une bouche en RT2012, pour le réseau, le %dans le volume chauffé n'est pas donné par défaut comme dans Pleiades. Ce serait intéressant de retrouver cet élément
* Lorsqu'on modifie une bouche (après l'avoir définit), la classe d'étanchéité du réseau n’apparaît plus dans Alcyone (mais elle se trouve bien dans Pleiades). Problème d'affichage ?
* Lorsqu'on définit une entrée d'air, par défaut les données du dimensionnement n'utilise pas celle de la bibliothèque. Ne serai-il pas plus judicieux que ce soit le cas comme pour les bouches d'extractions ?
* Ce nouvel outils est très intéressant mais il me semblerait judicieux d'avoir un récapitulatif des bouches par pièce (par exemple type de bouche avec pièces dans lesquelles elle se trouve). Cela permettrait pas exemple de faire des modifications groupées (changer la classe d'étanchéité de tous les réseaux d'un coup), et de visualiser les éventuels oublis.
* Dans Pleiade, un remplacement des bouches de ventilation depuis la bibliothèque projet (sur la base du remplacement des menuiseries par exemple) permettrait de modifier les bouches définies dans chaque pièce dans Alcyone d'un seul coup (très long d'aller le faire pièce par pièce).
- J'ai noté des différences entre les diagrammes solaires disponibles dans Alcyone (RT2012 -> Pièces -> Segment de façade) et ceux dans Pleiade (Bâtiment -> Masques).
- N'y aurait-il pas un problème de prise en compte des espaces tampons solarisés dans Pleiade. En effet, il me semble que certaines informations n'étaient pas transmises convenablement entre Alcyone et Pleiade sur ces éléments, mais depuis une mise à jour, il n'est plus possible d'avoir la main sur les caractéristiques de ces espaces dans Pleiade.
Cela fait beaucoup de remarques mais je préfère synthétisé mon propos dans un seul envoie. Certaines de ces remarques avaient peut-être déjà été évoquées et je suis désolé de la redite dans ce cas.
Merci pour la considération et le temps que vous pourrez apporter à mes suggestions.
Axel
Suggestions divers (ventilation, coordonnées GPS, 30%...)
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
Axel_B
- Membre
- Messages : 9
- Inscription : 02 juil. 2014 09:00
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5670
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Suggestions divers (ventilation, coordonnées GPS, 30%...
Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous transmettre ces remarques.
De plus, pour que cette vérification automatiqueu soit possible, il faudrait prévoir une coche manuelle pour vérifier que les règles d’hygiène ou de sécurité n’interdisent pas ces ouverture. Nous avons donc pris le parti de confier cette vérification à l'utilisateur.
Je transmet cependant votre demande via le ticket 2538.
Demande d'amélioration faite via le ticket 2537.Axel_B a écrit :Les coordonnées GPS définies dans Alcyone (Généralités -> Horizon) ne sont pas reportées sur Pleiades (Bâtiment -> Masques)
Oui, nous en avons conscience. Cette demande d'amélioration à déjà été faite via le ticket 2186.Axel_B a écrit :Le n50 du module chauffage pourrait-il être calculé automatiquement selon le Q4 défini en RT2012 (norme NF EN 12831 et NF P52-612/CN) ?
Techniquement parlant c'est très difficile à mettre en oeuvre, c'est pour cette raison que cet article doit être validé manuellement.Axel_B a écrit :Serait-il possible de vérifier le respect des 30% d'ouvrants par pièce de manière automatique (en laissant la possibilité de le forcer à la main) ? Si le critère n'était pas respecté, un récapitulatif indiquerait les pièces ne le respectant pas.
De plus, pour que cette vérification automatiqueu soit possible, il faudrait prévoir une coche manuelle pour vérifier que les règles d’hygiène ou de sécurité n’interdisent pas ces ouverture. Nous avons donc pris le parti de confier cette vérification à l'utilisateur.
Je transmet cependant votre demande via le ticket 2538.
Demande d'amélioration faite via le ticket 2539.Axel_B a écrit :Il serait très intéressant de pouvoir identifier sur quelles parois sont utilisés les compositions ou menuiseries de la bibliothèque projet (ClimaWin le propose par exemple)
Demande d'améliorations faite via le ticket 2540.Axel_B a écrit :Concernant les nouvelles possibilités d'Alcyone et l'onglet ventilation dans plan :
* Lorsqu'on définit une bouche en RT2012, pour le réseau, le %dans le volume chauffé n'est pas donné par défaut comme dans Pleiades. Ce serait intéressant de retrouver cet élément
* Lorsqu'on modifie une bouche (après l'avoir définit), la classe d'étanchéité du réseau n’apparaît plus dans Alcyone (mais elle se trouve bien dans Pleiades). Problème d'affichage ?
* Lorsqu'on définit une entrée d'air, par défaut les données du dimensionnement n'utilise pas celle de la bibliothèque. Ne serai-il pas plus judicieux que ce soit le cas comme pour les bouches d'extractions ?
* Ce nouvel outils est très intéressant mais il me semblerait judicieux d'avoir un récapitulatif des bouches par pièce (par exemple type de bouche avec pièces dans lesquelles elle se trouve). Cela permettrait pas exemple de faire des modifications groupées (changer la classe d'étanchéité de tous les réseaux d'un coup), et de visualiser les éventuels oublis.
* Dans Pleiade, un remplacement des bouches de ventilation depuis la bibliothèque projet (sur la base du remplacement des menuiseries par exemple) permettrait de modifier les bouches définies dans chaque pièce dans Alcyone d'un seul coup (très long d'aller le faire pièce par pièce).
Pouvez-vous me transmettre la saisie Alcyone correspondante pour analyse ainsi que le nom d'une paroi concernée ?Axel_B a écrit :J'ai noté des différences entre les diagrammes solaires disponibles dans Alcyone (RT2012 -> Pièces -> Segment de façade) et ceux dans Pleiade (Bâtiment -> Masques).
Non, il n'y a pas, à notre connaissance, de problème concernant la prise en compte des espaces tampon solarisés.Axel_B a écrit :N'y aurait-il pas un problème de prise en compte des espaces tampons solarisés dans Pleiade.
Non, je n'ai pas le souvenir d'un tel problème. Il n'y a pas non plus de trace de cela dans l'Historique des modifications du logiciel.Axel_B a écrit :En effet, il me semble que certaines informations n'étaient pas transmises convenablement entre Alcyone et Pleiade sur ces éléments, mais depuis une mise à jour, il n'est plus possible d'avoir la main sur les caractéristiques de ces espaces dans Pleiade.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Axel_B
- Membre
- Messages : 9
- Inscription : 02 juil. 2014 09:00
Re: Suggestions divers (ventilation, coordonnées GPS, 30%...
Bonjour,
Merci pour votre réactivité.
Première précision concernant ma demande sur les coordonnées GPS, celles-ci ne sont pas reportées sur Pleiades dans Bâtiment -> Masques -> Masques proches
Concernant la saisi Alcyone avec un problème sur les diagrammes solaires, je vous joint le projet impacté. Sur ce dernier, il y a des différences entre Pleiades et Alcyone sur le diagramme solaire des façades en R+4 (façade 5/7).
Merci pour votre temps,
Axel
Merci pour votre réactivité.
Première précision concernant ma demande sur les coordonnées GPS, celles-ci ne sont pas reportées sur Pleiades dans Bâtiment -> Masques -> Masques proches
Concernant la saisi Alcyone avec un problème sur les diagrammes solaires, je vous joint le projet impacté. Sur ce dernier, il y a des différences entre Pleiades et Alcyone sur le diagramme solaire des façades en R+4 (façade 5/7).
Merci pour votre temps,
Axel
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5670
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Suggestions divers (ventilation, coordonnées GPS, 30%...
A gauche, ce que l'on obtient dans Pleiades.
A droite, ce que l'on obtient dans d'Alcyone.
Je ne constate pas de différence.
A droite, ce que l'on obtient dans d'Alcyone.
Je ne constate pas de différence.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Axel_B
- Membre
- Messages : 9
- Inscription : 02 juil. 2014 09:00
Re: Suggestions divers (ventilation, coordonnées GPS, 30%...
Bonjour,
Vous avez raison. La différence se situe dans les diagrammes affiché depuis l’arborescence du projet en RT2012.
Vous avez raison. La différence se situe dans les diagrammes affiché depuis l’arborescence du projet en RT2012.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5670
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Suggestions divers (ventilation, coordonnées GPS, 30%...
Il s'agit effectivement d'un problème d'actualisation de la vue dans le logiciel Alcyone.
En effet, la 1er fois que l'on va sur la paroi 5/7 de l’arborescence du projet en RT2012 dans Alcyone, on obtient des masques qui correspondent en fait à la paroi équivalente du RDC (la 1/7). Si on va dans Plan > Feuille Plan d'Alcyone et que l'on affiche ces masques via l'outil "Définir les caractéristique d'une paroi", ils sont cohérents, puis si on retourne dans l'onglet RT2012 sur le segment 5/7, alors les masque affichés se sont actualisés et sont redevenus cohérents.
Tout cela n'a pas d'impact sur les calculs, puisque les bons masques sont bien envoyés à Pleiades.
Nous vous remercions de nous avoir transmis ces informations.
Nous faisons le nécessaire pour corriger cela dans les futures mises à jour du logiciel (ticket 2541) et vous demandons de nous excuser des désagréments occasionnés.
En effet, la 1er fois que l'on va sur la paroi 5/7 de l’arborescence du projet en RT2012 dans Alcyone, on obtient des masques qui correspondent en fait à la paroi équivalente du RDC (la 1/7). Si on va dans Plan > Feuille Plan d'Alcyone et que l'on affiche ces masques via l'outil "Définir les caractéristique d'une paroi", ils sont cohérents, puis si on retourne dans l'onglet RT2012 sur le segment 5/7, alors les masque affichés se sont actualisés et sont redevenus cohérents.
Tout cela n'a pas d'impact sur les calculs, puisque les bons masques sont bien envoyés à Pleiades.
Nous vous remercions de nous avoir transmis ces informations.
Nous faisons le nécessaire pour corriger cela dans les futures mises à jour du logiciel (ticket 2541) et vous demandons de nous excuser des désagréments occasionnés.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 881
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Suggestions divers (ventilation, coordonnées GPS, 30%...
Voici quelques éléments de réponse sur les questions de ventilation:
Lorsqu'on définit une bouche en RT2012, pour le réseau, le % dans le volume chauffé n'est pas donné par défaut comme dans Pleiades. Ce serait intéressant de retrouver cet élément
Effectivement, cependant la valeur par défaut étant liée à l'usage et la bouche pas encore affectée à la pièce, nous allons tenter de mettre des valeurs de proposition par défaut afin de ne pas avoir ressaisir cette valeur. Lorsque la valeur ne sera pas renseignée, la valeur par défaut sera affectée.
Lorsqu'on modifie une bouche (après l'avoir définit), la classe d'étanchéité du réseau n’apparaît plus dans Alcyone (mais elle se trouve bien dans Pleiades). Problème d'affichage ?
la classe d'étanchéité apparait après la sélection du lien vers la ventilation mécanique
Lorsqu'on définit une entrée d'air, par défaut les données du dimensionnement n'utilise pas celle de la bibliothèque. Ne serai-il pas plus judicieux que ce soit le cas comme pour les bouches d'extractions ?
C'est discutable, surtout dans le cas de ventilation hygro. Pour pallier à ces problèmes, nous prévoyons de sortir un nouvelle fonction qui permettra d'effectuer automatiquement les bouches et entrées d'air en logement pour le calcul de dimensionnement et de STD avec aéraulique sur la base de typologie de logement et de pièce. La sortie est prévue début 2016
Ce nouvel outils est très intéressant mais il me semblerait judicieux d'avoir un récapitulatif des bouches par pièce (par exemple type de bouche avec pièces dans lesquelles elle se trouve). Cela permettrait pas exemple de faire des modifications groupées (changer la classe d'étanchéité de tous les réseaux d'un coup), et de visualiser les éventuels oublis.
L'outil offrira un récapitulatif des bouches et entrées d'air par appartement.
Dans Pleiade, un remplacement des bouches de ventilation depuis la bibliothèque projet (sur la base du remplacement des menuiseries par exemple) permettrait de modifier les bouches définies dans chaque pièce dans Alcyone d'un seul coup (très long d'aller le faire pièce par pièce).
L'outil permettra de faire des modifications de type de ventilation globalement et facilement.
Lorsqu'on définit une bouche en RT2012, pour le réseau, le % dans le volume chauffé n'est pas donné par défaut comme dans Pleiades. Ce serait intéressant de retrouver cet élément
Effectivement, cependant la valeur par défaut étant liée à l'usage et la bouche pas encore affectée à la pièce, nous allons tenter de mettre des valeurs de proposition par défaut afin de ne pas avoir ressaisir cette valeur. Lorsque la valeur ne sera pas renseignée, la valeur par défaut sera affectée.
Lorsqu'on modifie une bouche (après l'avoir définit), la classe d'étanchéité du réseau n’apparaît plus dans Alcyone (mais elle se trouve bien dans Pleiades). Problème d'affichage ?
la classe d'étanchéité apparait après la sélection du lien vers la ventilation mécanique
Lorsqu'on définit une entrée d'air, par défaut les données du dimensionnement n'utilise pas celle de la bibliothèque. Ne serai-il pas plus judicieux que ce soit le cas comme pour les bouches d'extractions ?
C'est discutable, surtout dans le cas de ventilation hygro. Pour pallier à ces problèmes, nous prévoyons de sortir un nouvelle fonction qui permettra d'effectuer automatiquement les bouches et entrées d'air en logement pour le calcul de dimensionnement et de STD avec aéraulique sur la base de typologie de logement et de pièce. La sortie est prévue début 2016
Ce nouvel outils est très intéressant mais il me semblerait judicieux d'avoir un récapitulatif des bouches par pièce (par exemple type de bouche avec pièces dans lesquelles elle se trouve). Cela permettrait pas exemple de faire des modifications groupées (changer la classe d'étanchéité de tous les réseaux d'un coup), et de visualiser les éventuels oublis.
L'outil offrira un récapitulatif des bouches et entrées d'air par appartement.
Dans Pleiade, un remplacement des bouches de ventilation depuis la bibliothèque projet (sur la base du remplacement des menuiseries par exemple) permettrait de modifier les bouches définies dans chaque pièce dans Alcyone d'un seul coup (très long d'aller le faire pièce par pièce).
L'outil permettra de faire des modifications de type de ventilation globalement et facilement.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues