bonjour, nous travaillons sur un EHPAD de 3000m² et après avoir réglé tous les différents scénarios, nous avons mis en place une ventilation détaillée. après calcul, les températures sont beaucoup trop élevées dans tous le batiment et nous souhaitons donc abaisser cette température par une ventilation nocturne ou une ouverture des fenetres la nuit. nous avons mis en place un by pass pour les périodes estivales. cela est il utile? doit on rajouter par dessus ce by pass une sur ventilation nocturne? est il possible d'affecter un scénario annuel de ventilation nocturne sur une ventilation détaillée?
merci de vos réponses
Simon
rafraichissement nocture
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: rafraichissement nocture
Bonjour,
Le nouveau module aéraulique permet de décrire l'ouverture des fenêtres de manière scénarisée ou par une hystérésis en fonction de la température intérieure et extérieure. Cela vous impose de créer une enveloppe aéraulique mais vous devriez regarder de ce côté là.
Le nouveau module aéraulique permet de décrire l'ouverture des fenêtres de manière scénarisée ou par une hystérésis en fonction de la température intérieure et extérieure. Cela vous impose de créer une enveloppe aéraulique mais vous devriez regarder de ce côté là.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
simonromain
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: rafraichissement nocture
merci de votre réponse
donc selon vous le by pass et la surventilation nocturne ne sont pas nécessaires, et seule une ouverture des fenêtres est utiles? car nous avons des températures de l'ordre de 35°C dans certaines salles très vitrées
donc selon vous le by pass et la surventilation nocturne ne sont pas nécessaires, et seule une ouverture des fenêtres est utiles? car nous avons des températures de l'ordre de 35°C dans certaines salles très vitrées
- olivir
- Mythique
- Messages : 2716
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: rafraichissement nocture
Houla non, je ne m'avancerai pas sur vos résultats, je vous donne juste une "astuce" méthodologique pour modéliser finement une surventilation par ouverture des fenêtres ^^
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
simonromain
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: rafraichissement nocture
nous avons mis en place le by pass ce qui nous permet de réduire grandement le taux d'inconfort partout à moins de 6% sauf dans les grandes salles très vitrées (ce qui est logique). nous allons mettre en place une ouverture nocturne pour regler ce problème
merci beaucoup
merci beaucoup