Puissance de rafaîchissement
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
khaled
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 06 juil. 2008 15:38
Puissance de rafaîchissement
Bonjour, j'ai remarqué que quand j'augmente la puissance Max de rafraîchissement, les besoins en Clim augmentent aussi, est-ce dû aux dégagement de chaleur de l'appareil qui augmentent avec la puissance. Merci
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Il faut savoir que si on laisse la puissance en automatique, Comfie considère que la puissance de refroidissement disponible est de 30W / m3 (100 W/ M3 pour le chauffage).
Si en augmentant manuellement la puissance, les besoins augmentent, c'est qu'en fait la puissance disponible n'étaient pas suffisante pour respecter la consigne.
En augmentant la puissance disponible, vous permettez donc que l'on respecte mieux la consigne, augmentant ainsi les besoins de climatisation.
Meilleures salutations
Si en augmentant manuellement la puissance, les besoins augmentent, c'est qu'en fait la puissance disponible n'étaient pas suffisante pour respecter la consigne.
En augmentant la puissance disponible, vous permettez donc que l'on respecte mieux la consigne, augmentant ainsi les besoins de climatisation.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
khaled
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 06 juil. 2008 15:38
oui je comprend qu'en augmentant la puissance je me rapproche de la température de consigne si elle n'est pas atteinte avec la puissance automatique, mais les besoins en clim sont initialement calculés pour atteindre cette température de consigne et devrait de ce fait garder la même valeur quelque soit la puissance de rafraichissement considérée.
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Que voulez-vous dire par "initialement calculés" ?
Etes-vous sur que la consigne est respectée 100% du temps ? Même la première heure de reprise ?
Etes-vous sur que la consigne est respectée 100% du temps ? Même la première heure de reprise ?
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues