Bonjour,
Existe-t-il un mode de saisie spécifique pour les toitures tuiles avec fermettes et donc un plafond horizontal ?
En effet lorsqu'on l'on saisie la toiture, le plafond prend l'inclinaison de cette dernière, il faut donc manuellement changer la auteur des façade dans pléiades.
Ceci étant fastidieux, y a-t-il pas une méthode plus simplifiée ?
Merci
AV
Toiture fermettes
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
iTec
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 04 févr. 2014 16:26
- Localisation : Tarn (81)
Toiture fermettes
Bureau d'études iTec
Inglin Thermique Etudes et Conception
Inglin Thermique Etudes et Conception
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Toiture fermettes
1er possibilité : vous ne dessinez pas la toiture et vous utilisez un contact de type grenier ventilé qui sera affecté au plafond du dernier étage.
2em possibilité : vous dessinez le volume sous toiture comme s'il s'agissait d'un étage, vous affectez l’inclinaison de la toiture et penserez à affecter des infiltrations (qui a priori seront importantes).
2em possibilité : vous dessinez le volume sous toiture comme s'il s'agissait d'un étage, vous affectez l’inclinaison de la toiture et penserez à affecter des infiltrations (qui a priori seront importantes).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
iTec
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 04 févr. 2014 16:26
- Localisation : Tarn (81)
Re: Toiture fermettes
Merci pour cette information rapide !
Bureau d'études iTec
Inglin Thermique Etudes et Conception
Inglin Thermique Etudes et Conception
-
SebastienL47
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 16 févr. 2016 10:53
Re: Toiture fermettes
Bonjour,
J'ai suivi votre conseil et essayé de créer un étage avec une toiture.
Pour les combles créés, la fonction "définir cette pièce comme l'extérieur " ne semble pas marcher.
J'ai donc créé une toiture affecté d'une paroi "tuile non isolé"
Le plancher de ces combles "BA 13 + IBR de 260 mm" est associé dans le données de construction avec la case "grenier ventilé" = est-ce que cela est suffisante ou faut-il rajouter un scénario de ventilation complémentaire ?
Merci
J'ai suivi votre conseil et essayé de créer un étage avec une toiture.
Pour les combles créés, la fonction "définir cette pièce comme l'extérieur " ne semble pas marcher.
J'ai donc créé une toiture affecté d'une paroi "tuile non isolé"
Le plancher de ces combles "BA 13 + IBR de 260 mm" est associé dans le données de construction avec la case "grenier ventilé" = est-ce que cela est suffisante ou faut-il rajouter un scénario de ventilation complémentaire ?
Merci
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Toiture fermettes
Non, cela n'est pas fait pour. Cette fonction "définir cette pièce comme l'extérieur " est à utiliser pour les patios intérieurs mais pas pour le volume des combles.SebastienL47 a écrit :Pour les combles créés, la fonction "définir cette pièce comme l'extérieur " ne semble pas marcher.
Il y a donc deux solutions :
- ne pas dessiner le volume du comble et sur le plafond de l'étage sous comble, affecter un contact "grenier ventilé".
- dessiner le volume du comble et y affecter les scénarios de ventilation ou l'infiltration évaluée.
Si cette explication n'est toujours pas claire, je vous invite à me contacter au 04-67-18-62-20 pour en discuter.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Cisco
- Spécialiste
- Messages : 72
- Inscription : 03 mars 2014 15:19
Re: Toiture fermettes
Bonjour
Dans les deux cas, avec ou sans toiture haute dessinée, on doit attribuer au sol des combles (au plafond de l'étage juste en dessous) un contact "grenier ventilé". OK. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier si on a bien attribué ce type contact à ce sol, dans Alcyone, par exemple en le sélectionnant ou en le survolant ?
D'avance merci
Dans les deux cas, avec ou sans toiture haute dessinée, on doit attribuer au sol des combles (au plafond de l'étage juste en dessous) un contact "grenier ventilé". OK. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier si on a bien attribué ce type contact à ce sol, dans Alcyone, par exemple en le sélectionnant ou en le survolant ?
D'avance merci
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Toiture fermettes
Oui, cela se visualise dans l'onglet toiture du niveau concerné via l'outil de changement des contacts.
On peut alors cocher tel ou tel contact ("Contact par défaut", "Grenier ventilé" ou "Extérieur" par exemple) et visualiser l'endroit ou il est appliqué qui apparaitrait alors en rose :
C'est indiqués ici dans le manuel.
On peut alors cocher tel ou tel contact ("Contact par défaut", "Grenier ventilé" ou "Extérieur" par exemple) et visualiser l'endroit ou il est appliqué qui apparaitrait alors en rose :
C'est indiqués ici dans le manuel.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Cisco
- Spécialiste
- Messages : 72
- Inscription : 03 mars 2014 15:19
Re: Toiture fermettes
Bonjour
Merci. j'avais bien repéré les surfaces roses, mais comme cela ne me le faisait pas à chaque fois... J'avais certainement oublié quelque chose en route...
@ plus
Merci. j'avais bien repéré les surfaces roses, mais comme cela ne me le faisait pas à chaque fois... J'avais certainement oublié quelque chose en route...
@ plus