Toiture fermettes

Message par iTec » 03 févr. 2016 11:47

Bonjour,
Existe-t-il un mode de saisie spécifique pour les toitures tuiles avec fermettes et donc un plafond horizontal ?
En effet lorsqu'on l'on saisie la toiture, le plafond prend l'inclinaison de cette dernière, il faut donc manuellement changer la auteur des façade dans pléiades.
Ceci étant fastidieux, y a-t-il pas une méthode plus simplifiée ?
Merci
AV
Bureau d'études iTec
Inglin Thermique Etudes et Conception

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Toiture fermettes

Message par Régis » 03 févr. 2016 13:55

1er possibilité : vous ne dessinez pas la toiture et vous utilisez un contact de type grenier ventilé qui sera affecté au plafond du dernier étage.

2em possibilité : vous dessinez le volume sous toiture comme s'il s'agissait d'un étage, vous affectez l’inclinaison de la toiture et penserez à affecter des infiltrations (qui a priori seront importantes).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
iTec
Confirmé
Messages : 23
Inscription : 04 févr. 2014 16:26
Localisation : Tarn (81)

Re: Toiture fermettes

Message par iTec » 03 févr. 2016 14:29

Merci pour cette information rapide !
Bureau d'études iTec
Inglin Thermique Etudes et Conception

SebastienL47
Novice
Messages : 2
Inscription : 16 févr. 2016 10:53

Re: Toiture fermettes

Message par SebastienL47 » 26 févr. 2016 09:12

Bonjour,

J'ai suivi votre conseil et essayé de créer un étage avec une toiture.
Pour les combles créés, la fonction "définir cette pièce comme l'extérieur " ne semble pas marcher.
J'ai donc créé une toiture affecté d'une paroi "tuile non isolé"
Le plancher de ces combles "BA 13 + IBR de 260 mm" est associé dans le données de construction avec la case "grenier ventilé" = est-ce que cela est suffisante ou faut-il rajouter un scénario de ventilation complémentaire ?

Merci
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Toiture fermettes

Message par Régis » 26 févr. 2016 10:00

SebastienL47 a écrit :Pour les combles créés, la fonction "définir cette pièce comme l'extérieur " ne semble pas marcher.
Non, cela n'est pas fait pour. Cette fonction "définir cette pièce comme l'extérieur " est à utiliser pour les patios intérieurs mais pas pour le volume des combles.

Il y a donc deux solutions :
- ne pas dessiner le volume du comble et sur le plafond de l'étage sous comble, affecter un contact "grenier ventilé".
- dessiner le volume du comble et y affecter les scénarios de ventilation ou l'infiltration évaluée.


Si cette explication n'est toujours pas claire, je vous invite à me contacter au 04-67-18-62-20 pour en discuter.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Cisco
Spécialiste
Messages : 72
Inscription : 03 mars 2014 15:19

Re: Toiture fermettes

Message par Cisco » 10 mars 2016 10:25

Bonjour

Dans les deux cas, avec ou sans toiture haute dessinée, on doit attribuer au sol des combles (au plafond de l'étage juste en dessous) un contact "grenier ventilé". OK. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier si on a bien attribué ce type contact à ce sol, dans Alcyone, par exemple en le sélectionnant ou en le survolant ?

D'avance merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Toiture fermettes

Message par Régis » 10 mars 2016 11:09

Oui, cela se visualise dans l'onglet toiture du niveau concerné via l'outil de changement des contacts.
On peut alors cocher tel ou tel contact ("Contact par défaut", "Grenier ventilé" ou "Extérieur" par exemple) et visualiser l'endroit ou il est appliqué qui apparaitrait alors en rose :
2016-03-10_11h02_17.png
C'est indiqués ici dans le manuel.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Cisco
Spécialiste
Messages : 72
Inscription : 03 mars 2014 15:19

Re: Toiture fermettes

Message par Cisco » 10 mars 2016 11:18

Bonjour

Merci. j'avais bien repéré les surfaces roses, mais comme cela ne me le faisait pas à chaque fois... J'avais certainement oublié quelque chose en route...