Faux plafond

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Blandine
Membre
Messages : 8
Inscription : 03 juil. 2008 16:40

Faux plafond

Message par Blandine » 09 juil. 2008 16:53

Y a-t-il un moyen simple d'intégrer les faux plafonds ?

En effet, le faux plafond par défaut dans pléiades est constitué d'une lame d'air peu épaisse (>1.3cm) qui ne doit pas intégrer les phénomènes de convection.
D'ailleurs, ce faux plafond est-il destiné à être insérer dans la composition d'un plancher intermédiaire ?

Sinon, connaissez-vous la résistance thermique d'une lame d'air de plus de 10 cm ?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 11 juil. 2008 10:27

La résistance d'une lame d'air ne varie quasiment plus au-delà d'une certaine taille (1.3 cm) c'est pour cela que nous n'avons pas de lame plus épaisse. Si vous désirez que cela soit plus précis, vous pouvez créer une pièce pour modéliser le faux plafond.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues