Bonjour,
Pour une même zone, la simulation avec systèmes me donne une température résultante plus élevée (de 2 °C) que la simulation simple.
Afin d’identifier l'origine du problème, j’ai déjà simplifié mon projet avec les hypothèses suivantes :
- pas d’occupation
- pas de puissances dissipées
- pas de scénario de chauffage dans les autres zones du bâtiment
- passage de la consigne à 8°C en permanence (avec cette hypothèse, la température résultante de la simulation avec systèmes est de 10 °C)
- différents types d’émetteurs (électriques, radiateurs, aérothermes…)
mais le problème reste le même.
Quelqu’un sait-il pourquoi les deux simulations me donnent des températures résultantes différentes ?
Merci pour votre aide,
Différence de température Simulations avec et sans systèmes
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Soizic
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 16 mars 2016 12:06
Différence de température Simulations avec et sans systèmes
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Différence de température Simulations avec et sans systè
La réponse à votre question est disponible ici dans le manuel (en bas de page).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 867
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
Re: Différence de température Simulations avec et sans systè
Variation spatio-temporelle de l'émetteur
Ex : plancher chauffant non certifié Var temporelle 1.8 °C
Si la consigne est de 19 °C, la température résultante sera de 20.8 °C
Sans équipement, on considère un système parfait (donc résultante = 19 °c), avec équipement, on prend en compte les "défauts" d'émission, donc on ajoute la variation spatio-temporelle
Ex : plancher chauffant non certifié Var temporelle 1.8 °C
Si la consigne est de 19 °C, la température résultante sera de 20.8 °C
Sans équipement, on considère un système parfait (donc résultante = 19 °c), avec équipement, on prend en compte les "défauts" d'émission, donc on ajoute la variation spatio-temporelle
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 867
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
Re: Différence de température Simulations avec et sans systè
Grillé par Régis 
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Différence de température Simulations avec et sans systè
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Soizic
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 16 mars 2016 12:06
Re: Différence de température Simulations avec et sans systè
Merci à tous les deux !