Message par Michael COHEN » 30 mars 2016 19:16

Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir chauffer l'air de la zone A à 27°C, lorsque l'air de la zone B est inférieure à 19°C.
Or si je positionne la sonde de la zone A dans la zone B, comment le logiciel sera t il me réguler ma zone A à 27°C?
D'avance merci pour votre aide,
Michaël

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5603
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Déplacement de la sonde dans une autre zone.

Message par Régis » 31 mars 2016 10:15

Le logiciel ne dispose pas de fonction permettant de faire cela automatiquement.

Vous pouvez cependant arriver à vos fins en lançant une simulations pour obtenir les températures heures par heure de la zone B.
A partir des résultats heure par heure de cette zone A, vous allez pouvoir générer un scénario de chauffage à 27°c à appliquer à la zone A.
Pour faire cela, je vous invite à vous aider de ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr