Modélisation puits canadien

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Ana
Novice
Messages : 3
Inscription : 01 avr. 2016 10:26

Modélisation puits canadien

Message par Ana » 01 avr. 2016 11:35

Bonjour,
Je suis stagiaire dans un bureau d'études, c'est mon premier projet réel sur Pléiades et j'ai quelques problèmes pour modéliser un puits canadien et les collègues ne ne peuvent pas m'aider.
C'est un bâtiment à ventilation double flux avec récupération d'énergie, ventilateurs à haut rendement et cassettes réversibles.
J'ai fait "ajouter un puits climatique" dans le projet et dans l'onglet "ventilation" j'ai rentré les débits pour chaque zone et après simulation les besoins en chauffage sont encore plus élevés qu'avant de modéliser le puits.. ça ne devrait pas au contraire les diminuer ?
J'avais aussi rentré les les bouches de soufflage et d'extraction de chaque pièce dans Alcyone en STD mais je ne sais pas s'il faut les "relier" au puits canadien ou si elles sont prises en compte automatiquement.
Je ne sais pas non plus comment intégrer des cassettes réversibles dans le projet..

Merci d'avance pour votre aide
Ana

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation puits canadien

Message par Régis » 01 avr. 2016 11:48

Pour vérifier vos résultats, je vous invite à comparer la température extérieure avec la température de sortie du puits via les graphiques.
Cela vous permettra de voir si le puits climatique ne serait pas défavorable à certaines périodes.

Attention : la version actuelle du logiciel (3.6.1.0) ne permet pas de relier le puits climatique à un équipement de ventilation. Il s'agit d'une amélioration prévue pour les futures versions du logiciel.

Les cassettes réversibles sont à intégrer via le système de ventilation.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Ana
Novice
Messages : 3
Inscription : 01 avr. 2016 10:26

Re: Modélisation puits canadien

Message par Ana » 01 avr. 2016 15:06

J'ai comparé la température extérieure avec la température de sortie du puits comme vous m'avez conseillé ; la température de sortie de puits est toujours plus élevée en hiver et toujours plus basse en été pour rafraîchir.
Et vous dites que la version du logiciel ne permet pas de relier le puits climatique à un équipement de ventilation donc les cassettes ne seront pas prises en compte ?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation puits canadien

Message par Régis » 01 avr. 2016 15:35

Ana a écrit :la température de sortie de puits est toujours plus élevée en hiver et toujours plus basse en été pour rafraîchir.
Je n'ai pas cette impression au vue de votre graphique. Pour le vérifier, faite un zoom sur ce graphique et notamment en débit et en fin de période de chauffage.
Ana a écrit :Et vous dites que la version du logiciel ne permet pas de relier le puits climatique à un équipement de ventilation donc les cassettes ne seront pas prises en compte ?
Non, je dis que les cassettes réversibles sont à intégrer via le système de ventilation mais que ce système de ventilation ne peut pas utiliser le puits comme une entrée d'air.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES