Message par sebastien38 » 29 avr. 2016 10:13

Bonjour,

une petite question : en STD aéraulique avec données de vent dans le fichier météo, COMFIE applique-t-il une pondération quelconque pour tenir compte de l'existence de masques proches saisis ?

J'ai le cas d'un petit immeuble de logement collectif en zone urbaine dense et je m'interroge sur la pertinence des données de vent envoyées au moteur vu la configuration des masques :
hb.png
L'impact des immeubles environnants est différent si les vents dominants sont orientés dans le sens de la rue ou transversalement.

Cordialement.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul aéraulique et masques proches

Message par Stephane_T » 29 avr. 2016 15:30

Bonne remarque.

En pratique, COMFIE ne tient pas compte des masques aérauliques. Nous ne disposons pas des modèles permettant de les calculer. Très peu de logiciels "simples" permettent de les calculer. Il existe bien CP Generator (qui semble avoir disparu du web) et CPCALC+ (qui tourne sous DOS) mais la fiabilité des résultats obtenus par ces deux logiciels n'est pas garantie et nous n'avons donc créé de passerelle avec aucun des deux.

Le seul moyen d'évaluer correctement l'effet des masques aérauliques consiste à mailler tout l'espace environnant le bâtiment (jusqu'où ?) et à se lancer dans un calcul par éléments finis. Il s'agit alors d'un calcul très lourd, couteux en temps de calcul, demandant une certaine expertise et pas toujours très fiable non plus. Nous n'avons pas retenu non plus cette solution.


Par contre, vous pouvez indiquer, au niveau des "paramètres aérauliques expert" que votre bâtiment est abrité du vent.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Omniscient
Messages : 526
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Calcul aéraulique et masques proches

Message par sebastien38 » 29 avr. 2016 15:48

Merci pour cette réponse. Je m'y attendais un peu, évidemment Pléiades n'est pas conçu pour faire du CFD !

Par contre, je n'avais pas pensé à l'exposition au vent en paramètres experts, merci pour le tuyau !