Résultats température incohérents

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Daccordc
Novice
Messages : 2
Inscription : 03 mai 2016 09:25

Résultats température incohérents

Message par Daccordc » 03 mai 2016 10:35

Bonjour,

Nous sommes étudiants en école d'ingénieur et nous essayons d'utiliser votre logiciel pour un projet d'audit énergétique d'un magasin. Sans avoir eu de cours, nous éprouvons quelques difficultés.

Nous voulons dimensionner notre système de chauffage, mais les résultats obtenus au niveau des températures restent identiques quelque soit la puissance de notre système.
Nous avons fait des essais avec des chaudières à 2 et 40 kW. La seule différence que nous constatons est la valeur du "plus long sous-dimensionnement" qui nous indique 7000h pour une chaudière de 2kW.

Nous aimerions obtenir des courbes de températures qui n'atteignent pas la valeur de consigne (Nous avons rentré un scénario de chauffage) lorsque l'installation est sous-dimensionnée.

Merci d'avance pour vos conseils :-)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Résultats température incohérents

Message par Régis » 03 mai 2016 11:00

Une STD avec équipement ne permet pas de faire de calculs cohérents avec des équipements sous dimensionnés.
Pour arriver à vos fins, je vous invite à faire une STD sans équipement (avec des résultats qui seront donc exprimés en besoins et pas en consommations) dans laquelle vous briderez la puissance disponible au niveau de la zone thermique pour observer la température ainsi obtenue.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2743
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Résultats température incohérents

Message par olivir » 03 mai 2016 15:01

Bonjour,

C'est d'ailleurs pourquoi, il me semble, que P+C devrait automatiquement faire 2 simulations dont une sans les équipements. Je sais plus où est le post où on évoqué les besoins...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Daccordc
Novice
Messages : 2
Inscription : 03 mai 2016 09:25

Re: Résultats température incohérents

Message par Daccordc » 07 mai 2016 08:11

Merci pour vos réponses, nous allons essayer cela ;-)
Bonne continuation