Surplus d'air extrait

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis

Michael COHEN
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 16 mars 2016 11:21

Surplus d'air extrait

Message par Michael COHEN » 06 juin 2016 09:39

Bonjour,
Dans la doc et sur le forum, il est toujours précisé que si on insuffle dans une zone plus d'air qu'on en extrait, le surplus sera considéré rejeté vers l'extérieur.
En revanche, vous soulignez qu'il est interdit d'extraire d'une zone plus d'air qu'on en fait entrer sans jamais préciser comment le calcul se fera dans ce cas précis.
Pouvez vous svp m’éclairer sur ce point?
D'avance merci,
Michaël

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5603
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Surplus d'air extrait

Message par Régis » 06 juin 2016 11:55

Extraire plus d'air que ce qui y entre revient à prendre de l'air qui n'existe pas et donc à prendre de l’énergie qui n'existe pas en réalité. Cela revient donc à fabriquer de l’énergie...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre