Calcul consommation ventilation DF

Message par SebastienL47 » 15 août 2016 17:53

Bonjour,
Avez-vous une méthode simple pour calculer les consommations de ventilations (consommations sur le chauffage de l'air neuf) en fonction de scénarios définis :
Mon exemple est une salle des fêtes utilisées jours et demi par semaine.
J'ai défini la salle, les scénarios d'occupation, ventilation et consigne de température. Les données côté Pléiades sont renseignés pour la ventilation externe (3000 m³/h).
Les résultats ne semblent pas cohérents, il doit manquer des éléments de simulation.

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 881
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul consommation ventilation DF

Message par Ludovic_B » 16 août 2016 09:52

Bonjour,
Lors d'une saisie simplifiée de la ventilation, il est possible de définir une consommation en Wh/m3 pour les ventilateurs, celle-ci sera alors disponible en sortie dans l'onglet consommation sur le poste ventilation.
Lors d'une saisie avec le calcul aéraulique la consommation des ventilateurs est définie au niveau de celui-ci en bibliothèque.