Performance groupe de froid charge partielle

Message par Thor » 12 sept. 2016 14:04

Bonjour,

Je fais du pléiades intensif ces jours-ci :D J'ai un groupe de froid dont les performances s'améliorent à charge partielle (il s'agit d'un groupe avec plusieurs compresseurs en parallèle) Pour donner une idée j'ai les EER suivant pour une température d'eau glacée de 7°C:
- à 100% : 4.93
- à 90% : 5.42
- à 80% : 6.25
- à 70% : 6.99
...

Y a t'il un moyen de traiter ce cas pour une simulation STD ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5665
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Performance groupe de froid charge partielle

Message par Régis » 12 sept. 2016 14:52

Non.
La méthode de calcul des consommations de la STD repose sur les calculs de consommation de la RT2012 qui ne permet pas de fixer les performances en fonction de la charge (ces performances sont conventionnelles).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Performance groupe de froid charge partielle

Message par Thor » 12 sept. 2016 15:01

Ok merci!

Dans la définition de mon générateur thermodynamique j'avais coché :
- Fonctionnement du compresseur/brûleur : en état continu
- Etat en mode continu : Certifié

J'espérais pouvoir utiliser les cases qui apparaissent alors : Taux minimal de charge et correction performance