Bonjour tout le monde,
j'éspère que ca va bien
Je me demandé vu que pour simulé une double flux on remplace les 100% par 30% si y on a une double flux de 70%.
est ce que l'on peut faire la même pour le puit canadien en appliquant une règle de 3 au débit dans la feuille ventil du puit canadien.
Merci de m'éclairer
a plus
puit canadien et double flux
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Si vous voulez coupler le puits canadien à une double-flux, cela peut être une solution, mais vous serez faux car votre puits canadien ne sera pas mis en température (le débit passant à l'intérieur de celui-ci étant réduit).
Vous devez donc passer 100% du débit par le puit vers une zone virtuelle intermédiaire, puis passer 30% de la zone virtuelle vers votre zone.
Meilleures salutations
Vous devez donc passer 100% du débit par le puit vers une zone virtuelle intermédiaire, puis passer 30% de la zone virtuelle vers votre zone.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
GBL
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 30 juil. 2008 10:12
-
Arnault
- Expert
- Messages : 136
- Inscription : 14 avr. 2008 19:56
- Localisation : Poitiers
Bonjour GBL
A savoir qu'il existe un moteur de recherche sur le forum.
Pour savoir comment simuler un VMC double flux :
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?t=158
Méthode à suivre pour le couplage puits canadien et VMC DF :
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?t=11
Un autre sujet sur le même thème :
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?t=7
A savoir qu'il existe un moteur de recherche sur le forum.
Pour savoir comment simuler un VMC double flux :
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?t=158
Méthode à suivre pour le couplage puits canadien et VMC DF :
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?t=11
Un autre sujet sur le même thème :
http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?t=7
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)