Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Eosphere
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 20 déc. 2007 11:39
- Localisation : Toulouse
Message
par Eosphere » 01 août 2008 06:43
Bonjour,
Je voudrais faire une simulation pour un projet en ossature bois en prenant en compte le fait que le bardage (sur une lame d'air +/- fortement ventilée) garde à l'ombre les couches situées du côté intérieur.
Quelle serait la meilleure méthode selon vous pour simuler cela (l'ombre indiquée sous Pléiades ne doit pas impacter le rayonnement solaire reçu par les menuiseries

)
- état de surface 100% réfléchissant ?
- contact "grenier ventilé" (est-ce compatible avec les parois verticales) ?
- autre solution ?
Merci d'avance et bien à vous
Arnaud.
[url=http://www.citemaison.fr]Citemaison.fr[/url]
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Renaud » 05 août 2008 09:34
Il faut quand même prendre en compte le rayonnement du bardage sur le mur.
Mettez donc un état de surface avec un alpha = AlphaBardage /2 x AlphaMur
En effet, le bardage va absorber le rayonnement solaire en fonction de son alpha, il va réemettre des deux cotés à la fois, mais seul le coté intérieur nous interesse (d'où le /2) et le mur ne va absorber qu'en fonction de son propre alpha.
Meilleures salutations
-
Eosphere
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 20 déc. 2007 11:39
- Localisation : Toulouse
Message
par Eosphere » 06 août 2008 09:35
Merci pour cette réponse

[url=http://www.citemaison.fr]Citemaison.fr[/url]
-
Skaferlatine
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 19 juil. 2007 11:30
- Localisation : GIGNAC
Message
par Skaferlatine » 30 janv. 2009 11:15
le "alpha du mur" de la formule, est-ce celui de la dernière couche extérieure qui compose le mur?
ou bien est-ce un alpha global (moyen) qui prends en compte les différents alpha des couches successives du mur ?
Romain
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Renaud » 02 févr. 2009 10:42
Bonjour,
Il s'agit de l'alpha de la surface, donc de la dernière couche du mur.
Meilleures salutations.
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2740
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 01 oct. 2013 15:23
Bonjour,
Dans le cas où on a une toiture végétalisée sur un parement extérieur très ventilé, j'imagine qu'il faut privilégier une occultation non ? Vu qu'il n'y aura qu'un très léger échauffement par le soleil...
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 07 oct. 2013 13:46
Bonjour Olivir,
Pour être "très" précis, vous pouvez utiliser les deux.
Vous pouvez également prendre en compte uniquement la paramètre qui a le plus d'influence pour négliger l'autre (en fonction du type de végétalisation/occultation et du alpha de l'état de surface) .
Il est possible d'utiliser un scénario d'occultation (accessible dans Alcyone ou dans Pleiades) ou une végétalisation (accessible uniquement dans Pleiades).
Cordialement