En parcourant les différentes contributions sur le forum au sujet du puit canadien, je comprends que dans la version "de base", c'est à dire
- en cochant la case "actif" et en définissant un puit canadien,
- cocher "Copie dévit Vext"
alors, quelques soient les températures d'air externe et de sortie du puit, l'ensemble de la ventilation passera par le puit canadien, ce qui en mi saison sera contre productif (i.e. provoquera une augmantation du besoin de chauffage).
Ai je bien compris le fonctionnement de Comfie dans ce cas de base?
La solution à apporter est alors de modéliser une paroi fictive, accolée au bâtiment, extremement bien isolée, avec un volume, y faire parvenir l'ensemble du puit canadien, de faire ensuite des ventilations internes de cette zone fictive aux autres zones du bâtiment et de définir des critères de controle en fonction de la température de la zone fictive et de la température externe. Ainsi, l'apport de l'air externe ne se fera par la puit canadien que lorsque la température de sortie est supérieure à celle de l'air ambiant (cas chauffage).
Pour pouvoir simuler le refroidissement, je suppose qu'il faut créer une seconde paroi fictive, elle-même connectée au puit canadien en appliquant un contrôle "rafraichissement".
Cependant, en mi saison, lorsque l'air extérieur est plus favorable, donc le contrôle mis en place bloque l'entrée d'air du puit canadien (arrête la ventilation interne de la zone fictive vers le bâtiment), où dans Comfie puis je spécifier le renouvellement d'air, c'est à dire l'entrée d'air extérieur? Dois je creer encore une autre paroi fictive, avec une ventialtion 100 vol/h par exemple, pour qu'elle soit à la temp ext et définir les contrôles internes "complémentaires" de ceux du puit canadien?
Je vais finir au total avec 4 parois fictives pour traiter l'ensemble des cas.
Dans la cas d'un échangeur double flux, et du puit canadien, je suppose que je dois spécifier le débit venant du puit canadien et entrant dans chaque zone du bâtiment en ne prenant que la partie complémentaire de l'efficacité de l'échangeur. En revanche, que faut il faire pour que le puit soit à température (i.e. que le débit d'air réel traverse les tuyaux)?
Désolé, c'est un peu long.
Merci d'avance.
Confirmation sur modèle de puit canadien dans Comfie
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
GBL
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 30 juil. 2008 10:12
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Confirmation sur modèle de puit canadien dans Comfie
OuiGBL a écrit :Ai je bien compris le fonctionnement de Comfie dans ce cas de base?
Une ZONE fictive, pas une parois.La solution à apporter est alors de modéliser une paroi fictive, accolée au bâtiment, extrêmement bien isolée, avec un volume, y faire parvenir l'ensemble du puits canadien, de faire ensuite des ventilations internes de cette zone fictive aux autres zones du bâtiment et de définir des critères de contrôle en fonction de la température de la zone fictive et de la température externe. Ainsi, l'apport de l'air externe ne se fera par la puits canadien que lorsque la température de sortie est supérieure à celle de l'air ambiant (cas chauffage).
Il vaut mieux faire une deuxième simulation en changeant le contrôle.Pour pouvoir simuler le refroidissement, je suppose qu'il faut créer une seconde paroi fictive, elle-même connectée au puit canadien en appliquant un contrôle "rafraichissement".
Non, vous pouvez mettre un contrôle sur la ventilation externe directement.Cependant, en mi saison, lorsque l'air extérieur est plus favorable, donc le contrôle mis en place bloque l'entrée d'air du puit canadien (arrête la ventilation interne de la zone fictive vers le bâtiment), où dans Comfie puis je spécifier le renouvellement d'air, c'est à dire l'entrée d'air extérieur? Dois je creer encore une autre paroi fictive, avec une ventialtion 100 vol/h par exemple, pour qu'elle soit à la temp ext et définir les contrôles internes "complémentaires" de ceux du puit canadien?
Je vais finir au total avec 4 parois fictives pour traiter l'ensemble des cas.
Oui, c'est ça.Dans la cas d'un échangeur double flux, et du puit canadien, je suppose que je dois spécifier le débit venant du puit canadien et entrant dans chaque zone du bâtiment en ne prenant que la partie complémentaire de l'efficacité de l'échangeur. En revanche, que faut il faire pour que le puit soit à température (i.e. que le débit d'air réel traverse les tuyaux)?
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues