Bonjour,
Le projet consiste en un bâtiment situé dans une zone à risque chimique et dont le fonctionnement aéraulique est prévu en mode surpression de l'intérieur. Y-a-t-il des précautions particulières à prendre pour simuler ce fonctionnement ?
D'avance merci.
Simulation bâtiment en surpression
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
jj.cure
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 12 août 2010 08:55
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5664
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Simulation bâtiment en surpression
Non, il faut simplement saisir la réalité et le logiciel évacuera automatiquement le surplus d'air vers l'extérieur.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES