Bonjour,
J'essaye de modéliser un gymnase sportif constitué d'une grande halle et de vestiaires.
Le chauffage est assuré par des aérothermes électriques. Ils sont activés dès l'arrivée des occupants, puis éteints à la fin des séances de sport mais les séances de sport s’enchaînent sur la journée. Le scénario de chauffage est donc à 100% sur toute la plage d'occupation.
Les consommations calculées par la STD sont 3 fois supérieures aux consommations réelles.
En faisant un calcul rapide à la main, les consommations calculées collent plus à la réalité.
J'aimerais savoir si le problème apparaît souvent sur cette typologie de bâtiment avec de grands volumes d'air à chauffer. Et quels sont les points de vigilance lors de la saisie pour obtenir des résultats qui collent à la réalité.
Mon client veut absolument une STD sur son bâtiment mais avant de lui expliquer que l'on arrive pas à recoller le modèle, j'aimerais avoir vos retours d'expérience.
Merci par avance.
conso chauffage pour usage intermittent gymnase
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
BAH3
- Confirmé
- Messages : 11
- Inscription : 20 juin 2017 14:37
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: conso chauffage pour usage intermittent gymnase
Difficile de répondre car chacune des hypothèses à un impact sur les résultats obtenus.
Dans un 1er temps, je vous invite à faire un calcul de besoins (sans les systèmes) pour faire abstraction des rendements de ces systèmes.
Attention effectivement à la prise en compte des systèmes et notamment à ce qui est indiqué ici dans le manuel :
Les consommations induites par les consignes de température prennent en compte les imprécisions de la régulation des émetteurs. Ces imprécisions de régulation des émetteurs sont issues de la variation temporelle et de la variation spatiale paramétrées pour l'émetteur. Ainsi, les besoins sont différents que l'on fasse un calcul avec systèmes ou sans système (et donc en prenant en compte l'émetteur et son imprécisions de régulation) ou pas.
Exemple : La consigne de chauffage est de 19°C, l'émetteur à une imprécision de régulation de 2°C.
Le calcul sans équipement sera fait en considérant une consigne à 19°C.
Le calcul avec équipement sera fait en considérant le cas le plus défavorable et donc une régulation à 21°C (19°C+2°C).
Les besoins sont donc différents.
Pour obtenir une régulation correspondant parfaitement à la température de consigne, il faut donc que l'imprécision de régulation soit de 0°C.
Cette imprécision de régulation est paramétrée via la variation temporelle et spatiale de l'émetteur.
Dans un 1er temps, je vous invite à faire un calcul de besoins (sans les systèmes) pour faire abstraction des rendements de ces systèmes.
Attention effectivement à la prise en compte des systèmes et notamment à ce qui est indiqué ici dans le manuel :
Les consommations induites par les consignes de température prennent en compte les imprécisions de la régulation des émetteurs. Ces imprécisions de régulation des émetteurs sont issues de la variation temporelle et de la variation spatiale paramétrées pour l'émetteur. Ainsi, les besoins sont différents que l'on fasse un calcul avec systèmes ou sans système (et donc en prenant en compte l'émetteur et son imprécisions de régulation) ou pas.
Exemple : La consigne de chauffage est de 19°C, l'émetteur à une imprécision de régulation de 2°C.
Le calcul sans équipement sera fait en considérant une consigne à 19°C.
Le calcul avec équipement sera fait en considérant le cas le plus défavorable et donc une régulation à 21°C (19°C+2°C).
Les besoins sont donc différents.
Pour obtenir une régulation correspondant parfaitement à la température de consigne, il faut donc que l'imprécision de régulation soit de 0°C.
Cette imprécision de régulation est paramétrée via la variation temporelle et spatiale de l'émetteur.