Les lames d'air utilisées sous PLEIADES ne sont pas des lames d'air ventilées, dans ce cas, y'a t'il une autre solution pour prendre en compte :
1. un faux plafond (sans créer un volume supplémentaire),
2. La lame d'air entre un BA13 et le mur par exemple?
Merci
lame d'air
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
1 - Vous pouvez intégrer le volume d'air dans le volume à chauffer dans le cas où la taille est importante.
2 - C'est une lame non ventilée, donc celle de la bibliothèque convient très bien.
Meilleures salutations.
2 - C'est une lame non ventilée, donc celle de la bibliothèque convient très bien.
Meilleures salutations.