lame d'air

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

vareilles
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 05 mars 2008 18:24

lame d'air

Message par vareilles » 22 sept. 2008 17:28

Les lames d'air utilisées sous PLEIADES ne sont pas des lames d'air ventilées, dans ce cas, y'a t'il une autre solution pour prendre en compte :
1. un faux plafond (sans créer un volume supplémentaire),
2. La lame d'air entre un BA13 et le mur par exemple?
Merci

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 29 sept. 2008 17:26

1 - Vous pouvez intégrer le volume d'air dans le volume à chauffer dans le cas où la taille est importante.
2 - C'est une lame non ventilée, donc celle de la bibliothèque convient très bien.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues