Bonjour,
Le calcul par le logiciel des valeurs de transmission thermique U des parois n'a pas l'air de prendre en compte les résistances thermiques d'échange superficelles (intérieur + extérieur). Est-ce bien le cas? Ces facteurs peuvent être prépondérant, surtout dans le cas de parois faiblement isolées.
Seconde question : le logiciel n'a pas l'air de prendre en compte dans le calcul U des fenêtres les ponts thermiques créés par les intercalaires. Faut-il les calculer manuelement et adapter le coefficient U du cadre afin d'obtenir le U global correct?
D'avance, merci pour votre aide.
Coefficients U des parois
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
ThomasD
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 26 sept. 2008 11:00
- Localisation : Bruxelles
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Bonjour,
Les résistances superficielles sont prises en compte pour le calcul.
En revanche, contrairement à la RT, elles sont dynamiques et dépendent de :
- émissivité du matériaux.
- l'exposition au vent pour les parois extérieures
- l'inclinaison.
Elles sont donc calculés au moment de la simulation, mais ne sont pas affichées dans l'interface.
Vous trouverez les précisions dans le document "Algorithmes Comfie" qui est fourni avec le logiciel (dans le menu "Démarrer" de Windows, groupe "Izuba Energies/Documentation").
Pour les intercalaires, vous pouvez en effet les intégrer dans le cadre.
Meilleures salutations
Les résistances superficielles sont prises en compte pour le calcul.
En revanche, contrairement à la RT, elles sont dynamiques et dépendent de :
- émissivité du matériaux.
- l'exposition au vent pour les parois extérieures
- l'inclinaison.
Elles sont donc calculés au moment de la simulation, mais ne sont pas affichées dans l'interface.
Vous trouverez les précisions dans le document "Algorithmes Comfie" qui est fourni avec le logiciel (dans le menu "Démarrer" de Windows, groupe "Izuba Energies/Documentation").
Pour les intercalaires, vous pouvez en effet les intégrer dans le cadre.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
nyfa
- Habitué
- Messages : 39
- Inscription : 11 mars 2010 11:29
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Les valeurs ne varient pas durant la simulation, elles peuvent en revanche prendre des valeurs différentes pour une même composition sur plusieurs parois si l'exposition au vent, l'inclinaison et l'émissivité n'est pas la même sur chacune des parois. Reportez vous au document Algorithmes Comfie pour trouver les valeurs.