PAC sur sondes géothermiques

Message par Alain Guiavarch » 15 févr. 2021 14:05

Hello,
J'ai modélisé comme équipement une PAC eau glycolée / eau, sur sondes géothermiques, avec comme source amont un captage. Pour simplifier j'ai indiqué une température constante de ce captage à 13°C.
Mais je ne comprends pas les résultats : la température de source devient très vite négative, alors qu'on devrait avoir 13°C constant ?
Par ailleurs, si je mets plusieurs systèmes de ce type, ça me diminue encore plus la température (jusqu'à -500°C si j'en mets vraiment beaucoup, ça fait froid), et le COP devient très mauvais, comme si il y avait une forte interaction (alors que je pensais que si on indiquait le nombre de systèmes, c'est un fonctionnement parallèle sans interaction).
Quelqu'un aurait-il une idée ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: PAC sur sondes géothermiques

Message par Régis » 15 févr. 2021 15:45

Il faut faire la distinction entre la température de source que l'on impose (référence) de la température de retour amont. Si la puissance extraite est élevée, il est logique que la température de retour amont baisse car on pompe dedans de la chaleur.
Cela est issu de la méthode Th-BCE (reprise en SED) qui précise ce calcul (p. 870).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Georges
Spécialiste
Messages : 89
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Re: PAC sur sondes géothermiques

Message par Georges » 29 mars 2023 14:43

Bonjour,
Pour rester sur le même topic.
Sur une maison individuelle, j'ai une PAC géothermique DS Vitocal 222-G (avec appoint élec de 9kW tout de même!)
Voici les paramètres de ma source amont (corbeilles) :
Capture.JPG
2 questions :
1) Où puis-je avoir des infos pour justifier les valeurs saisies sur ce captage (rb, T° annuelle du sol, Ecart du condenseur et gestion du captage)?
2) Malgré cette saisie et sur une maison très très bien isolée les puissances de génération sont insuffisantes (72h), même quand je saisi le model supérieur de PAC de puissance nominale 7.6kW. Cette puissance insuffisante peut-elle être due au paramètres du captage?

Bien cordialement,
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 451
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: PAC sur sondes géothermiques

Message par Louis » 30 mars 2023 13:13

Bonjour,
Ces valeurs peuvent être obtenue à l'aide d'un TRT (Test de réponse thermique) effectué sur le sol du projet.

Dans vos valeurs, les températures du sol me paraissent faibles (voir très faibles pour 0°C) mais cela dépend de votre région et de la profondeur.
Concernant la gestion du captage, c'est à voir entre vous et le fabricant ce qui est le mieux à préconiser selon les caractéristiques du projet.