Bonjour,
Je suis dans le cas d'un EHPAD où nous allons proposer une production ECS par HelioPAC (solaire + PAC) avec un appoint gaz.
Pour la RT2012 pas de problème, il y a un titre V système déjà intégré.
En revanche, je dois calculer les consommations réelles de mon bâtiment par le biais d'une SED, et c'est là que ça se corse ! Comment saisir mon HelioPAC en SED ?
Les titres V ne sont pas disponibles en SED, j'ai donc essayé en créant des panneaux solaires fictifs, une PAC fictive, mais j'ai beau essayer toutes les propositions dans la saisie de la génération, ça ne fonctionne pas.
Pouvez-vous me donner votre avis svp ?
Merci d'avance.
HelioPAC pour un calcul de SED
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
ThibautSOGETI
- Expert
- Messages : 125
- Inscription : 10 mai 2019 10:06
HelioPAC pour un calcul de SED
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
http://www.sogeti-ingenierie.fr/
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5665
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: HelioPAC pour un calcul de SED
La SED ne permet effectivement pas de prendre en compte ce système.