Bonjour,
Dans le cadre d'un projet de rénovation d'une école, nous souhaitons mettre en place des protections solaires sur la façade sud et plus particulièrement sur les vitrages des salles de classe, afin d'améliorer le confort d'été bien évidemment.
J'ai donc plusieurs questions par rapport à l'implantation de certaines protections sur les calculs STD.
1. Tout d'abord, est-il possible de créer des auvents inclinés ? J'ai l'impression que ce n'est pas possible sur des protections intégrées au menuiseries, peut être que je me trompe.
2. Est-il possible d'intégrer à la fois un auvent horizontal mais également un débord vertical composé de plusieurs lames ou planches de bois comme indiqué sur le croquis ci dessous ?
3. Enfin, si tout cela est possible, est ce que ces protections sont bien prises en compte dans les calculs d'éclairage naturel (FLJ, autonomie, etc) ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Bonne journée à tous,
Julop.
Auvents inclinés et protection solaire
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
julop
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 12 avr. 2021 18:30
Auvents inclinés et protection solaire
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5755
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Auvents inclinés et protection solaire
1) Non, le logiciel ne permet pas d'affecter des masques intégrés inclinés. Ils sont forcément horizontaux.
Il vous faut donc prendre en compte une casquette horizontale qui s'en rapproche le plus.
2) Pour un débord vertical composé de plusieurs lames, vous ne pouvez pas utilise le brise soleil (car il ne peut être appliqué que sur toute la menuiserie et ne se cumule pas avec les masques intégrés). Je vous invite donc à utiliser un scénario d'occultation.
3) Les calculs d'éclairement reposent sur la 3D. Les scénario d’occultation n'ont pas d'impact sur la 3D et ne sont donc pas pris en compte pour ces calculs d'éclairement.
Si vous faites un calcul d'éclairement, il faudrait alors ne pas prendre en comte de scénario d'occultation mais plutôt modifier le facteur solaire et la transmission lumineuse des vitrages ainsi impactés par le brise soleil vertical ajouré. L'inconvénient étant qu'il n'y aura pas de variation en fonction de la position du soleil tel que cela devrait être le cas dans la réalité.
Il vous faut donc prendre en compte une casquette horizontale qui s'en rapproche le plus.
2) Pour un débord vertical composé de plusieurs lames, vous ne pouvez pas utilise le brise soleil (car il ne peut être appliqué que sur toute la menuiserie et ne se cumule pas avec les masques intégrés). Je vous invite donc à utiliser un scénario d'occultation.
3) Les calculs d'éclairement reposent sur la 3D. Les scénario d’occultation n'ont pas d'impact sur la 3D et ne sont donc pas pris en compte pour ces calculs d'éclairement.
Si vous faites un calcul d'éclairement, il faudrait alors ne pas prendre en comte de scénario d'occultation mais plutôt modifier le facteur solaire et la transmission lumineuse des vitrages ainsi impactés par le brise soleil vertical ajouré. L'inconvénient étant qu'il n'y aura pas de variation en fonction de la position du soleil tel que cela devrait être le cas dans la réalité.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
julop
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 12 avr. 2021 18:30
Re: Auvents inclinés et protection solaire
Bonjour Régis,
Merci pour toutes vos réponses précises.
Bonne soirée,
Julop.
Merci pour toutes vos réponses précises.
Bonne soirée,
Julop.