Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2728
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 08 déc. 2021 14:13
Bonjour tout le monde,
Les équipements d'éclairage dispose d'un paramètre sur sa gestion, dont certains valeurs correspondent à un usage plus ou moins manuel.
Mais, en STD, si on affecte un éclairage artificiel sans occupant, malgré la gestion 100% manuelle, on constate une extinction/allumage des équipements en fonction du scénario d'exigence en lux.
Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une interaction entre ce mode de gestion et l'éclairage artificiel ? De la même façon que l'ouverture manuelle des ouvrants n'est possible qu'aux heures d'occupation.
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5664
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 08 déc. 2021 15:08
Effectivement, une ouverture "manuelle" nécessite de l'occupation pour pouvoir être faite.
Une ouverture "automatique" se fait qu'il y ait de l'occupation ou pas.
Pour un équipement d'éclairage, ce n'est pas la même chose.
En effet, en fonction du type de gestion de l’éclairage, on se verra prendre en compte un certain coefficient C1.
Ce coefficient C1 est finalement un coefficient d'atténuation de la consommation d'éclairage obtenue.
Ainsi, la prise en compte des consommations de l'éclairage ne dépend dont pas de l'occupation.
En complément, voir
ici dans le manuel.
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2728
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 08 déc. 2021 17:34
Mais, ne serait-il pas judicieux que Pléiades modifie son fonctionnement pour que l'occupation soit prise en compte aussi pour l'éclairage ?
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5664
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 09 déc. 2021 10:12
Oui, mais nous avons, pour l'instant, pris le parti d'appliquer la même méthode qu'en RT.