La baie vitrée (vocable "officiel") est un outil bioclimatique exceptionnel mais complexe à "dimensionner" (surface, orientation, position dans la paroi, forme, mise en oeuvre et ... caractéristiques thermiques (U, S, TL) pour chacun de ses composants (verre, cadre, intercalaire))
Je ne vois nulle part la possibilité pour chaquebaie vitrée de récupérer un bilan énergétique (pas seulement les déperditions mais bien les apports moins ces déper) non pas annuel (inexploitable) mais à minima mensuel, voire horaire (car on peut évidemment ne chercher à capter de l'énergie solaire QUE le matin, lorsque le bâti est déchargé thermiquement et pas l'après-midi car amenant de la surchauffe potentielle).
Le PHPP du PassivHaus le propose de façon simplifiée : par orientation (donc pas par baie) et sur la seule période de chauffe
D'ailleurs, le petit outil montrant l'impact d'une protection solaire est bien pratique mais n'est présent que dans le module éditeur (qu'on utilise de moins en moins au profit du modeleur) : ne devrait-il pas basculer dans le modeleur, qui s'est enrichi d'une modélisation + fine des protections solaires, justement ?
A voir ce qui serait possible de faire en mixant ces 2 outils (bilan + protection) ... dans le modeleur ?
MERCI à la Team développeur de nous partager son avis ...
Et d'ici là ... excellentes fêtes de fin d'année