Consignes de T° non atteintes

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)

Consignes de T° non atteintes

Message par El Niño » 13 janv. 2009 11:32

Bonjour,
c'est la première fois que je constate ce phénomène : en mettant une consigne de chauffage à 19°C, celle-ci n'est jamais atteinte dans la simulation. Les plateaux correspondant aux périodes de chauffe dans la journée sont compris entre 18° et 19° selon les conditions extérieures.
J'ai vérifié mon max de 100W/m3 et je ne suis pas en sous capacité.
Donc quid ???

Merci

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 13 janv. 2009 13:40

Bonjour,

Votre zone doit être très inerte, il faut sans doute modifier la puissance de chauffage automatique de P+C à la main jusqu'à ce que les consignes soient atteintes.

Image
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)

Message par El Niño » 13 janv. 2009 14:22

Que signifie exactement que ma zone est très inerte ? Je travaille sur de l'ossature bois, mon bâtiment n'est que faiblement inerte à mon sens ?

Cela dit, j'ai augmenté ma puissance dans chaque zone (en surdimensionnant largement ma puissance de chauffage) et non seulement je n'arrive pas à atteindre ma consigne de 19°C mais en plus, à puissance supérieure, la T° atteinte est inférieure... :

Image

La courbe verte : puissance automatique, consigne à 19°C
La courbe bleue : puissance à 60 kW (éééénorme).
La zone concernée a un volume de 406 m3

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 13 janv. 2009 17:44

Bonjour,

Je rencontre effectivement le même problème sur un projet en support.

Si la consigne de thermostat est uniforme à 19°C, pas de soucis, on atteint bien la température de consigne. Par contre dès qu'on rajoute un ralenti nocturne, on n'atteint plus la valeur de 19°C, on est juste en dessous....

Je viens tiens au courant dès que j'ai une explication à tous ça, au pire Renaud revient de congé lundi!!!

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)

Message par El Niño » 14 janv. 2009 09:20

C'est d'autant plus étonnant que j'adopte ce type de scénario de thermostat depuis un bon moment déjà et que je n'ai jamais constaté ce phénomène...

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers

Message par Arnault » 15 janv. 2009 14:45

El Niño a écrit :C'est d'autant plus étonnant que j'adopte ce type de scénario de thermostat depuis un bon moment déjà et que je n'ai jamais constaté ce phénomène...
Moi non plus.

@olivir : c'est quoi une zone inerte?

@El Niño : c'est clair que 60kW pour un si petit volume ... faut penser à fermer les fenêtres :-)
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 15 janv. 2009 15:09

Arnault a écrit : @olivir : c'est quoi une zone inerte?
Salut Arno,

Je voulais dire avec beaucoup d'inertie thermique, le genre grotte quoi :)

Mais il semblerait que ce soit loin d'être la cas...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)

Message par El Niño » 15 janv. 2009 15:24

Oui c'est loin d'être le cas, puisque c'est une maison à ossature bois...

solair
Novice
Messages : 3
Inscription : 11 juil. 2007 08:43
Localisation : Aix en Provence

Message par solair » 15 janv. 2009 18:13

Bonjour,
J'ai un soucis dans l'autre sens.
Je mets un scénario de température (max) de consigne de 27°C pour un local serveur en été.
Au lieu d'avoir une température qui ne dépasse pas 27°C , j'ai une température qui ne passe pas en dessous de 27°C.
Pourtant, dans l'onglet fonctionnement, le scénario de clim est dans la bonne case "scénario de clim" ...

???

Salutations

Maxime

solair
Novice
Messages : 3
Inscription : 11 juil. 2007 08:43
Localisation : Aix en Provence

Message par solair » 15 janv. 2009 18:30

c'est bon j'ai trouvé, il faut rentrer une puissance de clim et ne pas laisser : "puissance automatique"

Bonsoir

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 15 janv. 2009 19:15

Ah oui et puis attention à ne pas inverser consigne de chauffage et consigne de refroidissement ;)
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

missklr
Novice
Messages : 2
Inscription : 17 avr. 2009 14:52

Mur Trombe et T° de consigne non respectée

Message par missklr » 09 juin 2009 08:50

Bonjour!

J'essaye de faire une note thermique sur le mur Trombe et j'ai des problèmes avec les températures qui descendent en dessous de la T° de consigne de façon très rapide. (sorte de pic en dessous de ma T° de consigne de temps en temps mais seulement lorsque le mur est en fonctionnement).

Est-ce normal? C'est dû à l'inertie de mon mur?

Nota : Je n'ai pas de climatisation.

Merci de votre aide...

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 09 juin 2009 16:46

Essayez d'affiner le pas de temps de la simulation.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

missklr
Novice
Messages : 2
Inscription : 17 avr. 2009 14:52

Message par missklr » 09 juin 2009 17:01

Re

J'ai effectivement diminuer le pas de temps au maximum (1/10 d'heure).
Quelques pics persistent tout de même mais le problème est quasiment réglé.

Merci

boscher
Confirmé
Messages : 18
Inscription : 09 avr. 2008 13:33

Message par boscher » 17 sept. 2009 15:29

Bonjour,

Je reviens sur la question à l'origine de cette discussion: le problème des températures de consignes non atteintes alors que la puissance max
est suffisamment élevée a-t-il été résolu ?

Je suis confronté à la même situation.
Merci.

Rémi