Modéliser un groupe froid

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Modéliser un groupe froid

Message par olivir » 08 avr. 2022 16:41

Bonjour,

Je travaille sur des chambres en froid positif (5/10°C). Il y a-t-il moyen de modéliser le groupe froid qui va les alimenter ? Comment on fait ça ?

J'ai scénarisé le stockage / déstockage d'une masse d'aliments. Est-ce que Pléiades ramène leur température à celle de la consigne de la pièce ? Il y a-t-il un moyen de vérifier que les denrées sont bien refroidies ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modéliser un groupe froid

Message par Stephane_T » 11 avr. 2022 12:08

olivir a écrit : ↑08 avr. 2022 16:41 Bonjour,

Je travaille sur des chambres en froid positif (5/10°C). Il y a-t-il moyen de modéliser le groupe froid qui va les alimenter ? Comment on fait ça ?
Si tu crées une zone correspondant à la chambre froide associées à un scénario de température de refroidissement, ça devrait fonctionner, non ? Ensuite, il faut modéliser un système de refroidissement, de manière analogue aux systèmes de clim, mais il est possible que le paramétrage proposé ne corresponde pas totalement à l'usage de réfrigération.
J'ai scénarisé le stockage / déstockage d'une masse d'aliments. Est-ce que Pléiades ramène leur température à celle de la consigne de la pièce ? Il y a-t-il un moyen de vérifier que les denrées sont bien refroidies ?
Oui, la température associée au scénario de masse correspond à la température initiale des aliments (dans ton cas) et les aliments vont se mettre à la température de la chambre froide. Note que l'introduction n'est considérée que dans le cas d'une augmentation de la valeur dans le scénario de masse : il ne s'agit pas d'un scénario d’introduction, mais d'un scénario indiquant la masse de marchandise stockée à l'heure considérée.
Après vérification, il n'y a pas de sortie spécifique dans Pleiades Résultats, mais COMFIE dispose d'un fichier de sortie qui n'est pas exploité par Pleiades et est effacé en fin de simulation. Tu peux éventuellement "l'attraper au vol" dans le dossier temporaire de la simulation (dans "%Temp%") lors de l'écriture des résultats (fichier Results_InertieVar_1.txt).
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Modéliser un groupe froid

Message par olivir » 12 avr. 2022 10:33

Merci Stéphane,

Effectivement, une des points qui me chagrine, c'est que j'ai une caractérisation du système avec des températures qui ne correspondent pas à mon usage (Amont 35°C / Aval 27°C). Vous ne pourriez pas un peu "débloquer" ces matrices de performance ?

L'autre point, c'est que je ne peux pas voir l'évolution de la température de ma masse stockée. Cela pourrait me donner des informations sur un éventuel manque de puissance.

Par rapport aux abaques des fabricants de chambre froide industrielle, ma chambre artisanale en paille a des besoins bien plus faibles. Je voudrais connaître les limites de COMFIE avant d'être affirmatif sur mes résultats.

Merci en tout cas, je vais fouiller à partir de tes informations !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Modéliser un groupe froid

Message par olivir » 04 mai 2022 13:50

Si je ne me trompe pas, Stéphane Thiers d'Izuba a levé un ticket pour qu'on puisse surveiller l'évolution temporelle de la masse stockée (voire la puissance échangée avec la zone d'accueil).

Il n'y a pas quelqu'un qui a un document sur la compacité de différents stockages (coefficient d'empilage) ? Les légumes, les bouteilles de vin ?

Image
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre