Forçage Up

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

sebastien38
Omniscient
Messages : 532
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Forçage Up

Message par sebastien38 » 07 oct. 2022 10:42

Bonjour,

je suis sur un projet complexe et je dois étudier des scénarios type "décret tertiaire" -30%, -60% de consos, et je voulais démontrer à mon client que la thermique ne fait pas tout.

Mon idée était de montrer cela par l'absurde en ajoutant une ITE conséquente (impossible patrimonialement et architecturalement) en valorisant déjà la baisse de besoin de chauffage en forçant le Up, puis en faisant une seconde variante avec les compositions de parois modifiées, pour tenir compte du changement réaliste au niveau des apports solaires, niveau d'éclairement, etc.

Sauf que le résultat de ma première variante ne change quasiment rien à mon besoin de chauffage ; et j'ai donc l'impression que l'option "forcer le Up" ne fonctionne qu'en calcul RT.

Vous confirmez ?

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Forçage Up

Message par Stephane_T » 10 oct. 2022 09:57

En effet, le Up n'est pris en compte qu'en RT. D'ailleurs, le champ en question se trouve sur l'onglet "Données RT/RE".
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES