Sous-dimensionnement

Message par magecie » 13 oct. 2022 12:39

Bonjour,

Je m'interroge sur les heures de sous-dimensionnement dans l'onglet "Consommation" du module "Résultats" et en particulier concernant l'ecs.

Ci-dessous, ce que je crois savoir sur les sous-dimensionnement (merci de confirmer ou corriger) :

En ce qui concerne les sous-dimensionnement de chauffage, je comprends qu'ils apparaissent lorsque la puissance de la génération de chauffage ou des émetteurs n'est pas suffisante pour atteindre le besoin calculé.

L'énergie "manquante" est alors reportée au pas de temps suivant (ce sont les puissances reportées que l'on trouve dans les graphiques experts).

Si l'on additionne le nombre de pas de temps (et que l’on multiplie par la durée du pas de temps) où il y un report, on trouve le nombre d'heures de sous-dimensionnement.

Il suffit en général de diminuer la puissance de la zone ou d'augmenter la puissance d'émission ou de génération.

Si je ne dis pas de bêtises, lorsque l'on coche la "Limitation de la puissance par les système", la puissance de la zone est automatiquement abaissée (dans une certaine limite je crois) lorsque la puissance d'émission ou de génération n'est pas suffisante et permet de supprimer le nombre d'heures d'inconfort.

En pratique, il reste malgré tout des heures d'inconfort (je ne sais pas pourquoi) mais avec des puissance reportés faibles.

A priori, la "Limitation de la puissance par les système", ne s'applique pas à l'ecs, le besoin d'eau chaude n'est pas automatiquement réduit.

Le principe doit cependant être le même, pour diminuer le nombre d'heures de sous-dimensionnement, il faut réduit les besoins ou augmenter la puissance du générateur.

Cependant, je constate des heures de sous-dimensionnement (12 h ; puissance reportée max = 65 W) pour un ballon électrique (3 kW, 300l, chauffage de nuit) alors que j'ai volontairement abaissé les besoins à des valeur ridicules (1 l/j à 35°C) et supprimer les réseaux de distribution.

J'ai l'impression que dans certains cas, il est tout simplement impossible de supprimer complètement (# d'heures sous-dim = 0 h) ces sous-dimensionnement (y compris ceux du chauffage).

Ceci est-il simplement dû à la complexité de l'algorithme (et donc il n'y à rien à faire) ?

Y a t-il d'autres solutions pour les supprimer complètement (en plus de la diminution du besoin ou l'augmentation de la puissance d'émission ou de génération) ?

Quels sont les critères à respecter pour garantir des résultats correctes malgré la présence d'heures de sous-dimensionnement (chauffage et ecs) ?

Merci d’avance pour vos réponses
Magali, bureau d'études ECIE, 35

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Sous-dimensionnement

Message par Stephane_T » 17 oct. 2022 09:26

magecie a écrit : ↑13 oct. 2022 12:39 Bonjour,

Je m'interroge sur les heures de sous-dimensionnement dans l'onglet "Consommation" du module "Résultats" et en particulier concernant l'ecs.

Ci-dessous, ce que je crois savoir sur les sous-dimensionnement (merci de confirmer ou corriger) :

En ce qui concerne les sous-dimensionnement de chauffage, je comprends qu'ils apparaissent lorsque la puissance de la génération de chauffage ou des émetteurs n'est pas suffisante pour atteindre le besoin calculé.
C'est bien ça.
L'énergie "manquante" est alors reportée au pas de temps suivant (ce sont les puissances reportées que l'on trouve dans les graphiques experts).
Exact.
Si l'on additionne le nombre de pas de temps (et que l’on multiplie par la durée du pas de temps) où il y un report, on trouve le nombre d'heures de sous-dimensionnement.
Le nombre d'heures affiché sur le tableau de synthèse ne correspond pas au total du nombre d'heures de sous-dimensionnement mais à la durée de la plus longue période consécutive de sous-dimensionnement.
Il suffit en général de diminuer la puissance de la zone ou d'augmenter la puissance d'émission ou de génération.
Diminuer (ou plutôt limiter) la puissance de la zone est un moyen d'imposer un écrêtage des besoins en fonction des limites des systèmes. Cela permet effectivement de ne plus faire apparaître de sous-dimensionnement alors qu'en pratique, il y en a bien un puisque l'on a limité la puissance de la zone. Augmenter la puissance de la génération, isoler la distribution permettent souvent de réduire ou de supprimer le sous-dimensionnement. Mais pas toujours ! Parfois, le problème vient d'une incohérence sur les températures de l'eau en sortie de génération et dans les différents réseaux. Donc ce n'est toujours qu'un problème de puissance.
Si je ne dis pas de bêtises, lorsque l'on coche la "Limitation de la puissance par les système", la puissance de la zone est automatiquement abaissée (dans une certaine limite je crois) lorsque la puissance d'émission ou de génération n'est pas suffisante et permet de supprimer le nombre d'heures d'inconfort.
Cocher cette case permet d'imposer un calage automatique, à chaque pas de temps, de la limite de puissance au niveau de la zone de manière à minimiser la puissance reportée (elle est limitée à 1 W). Cette option ne supprime donc pas le sous-dimensionnement, mais il me permet de visualiser son effet sur les températures. De plus, l'absence de report significatif éviter que -comme c'est parfois le cas- la puissance reportée ne se cumule et n'accentue le sous-dimensionnement apparent du système. Le sous-dimensionnement obtenu est alors plus proche de la réalité que lorsque la coche est décochée.
En pratique, il reste malgré tout des heures d'inconfort (je ne sais pas pourquoi) mais avec des puissance reportés faibles.
C'est exact. J'ai donné l'explication ci-dessus.
A priori, la "Limitation de la puissance par les système", ne s'applique pas à l'ecs, le besoin d'eau chaude n'est pas automatiquement réduit.
En effet, pour l'instant je n'ai pas trouvé le moyen de jouer sur les besoins d'ECS qui sont imposés par un scénario. Il faudrait calculer une "fourniture effective" tenant compte du sous-dimensionnement.
Le principe doit cependant être le même, pour diminuer le nombre d'heures de sous-dimensionnement, il faut réduit les besoins ou augmenter la puissance du générateur.
En effet. Le principe devrait être le même.
Cependant, je constate des heures de sous-dimensionnement (12 h ; puissance reportée max = 65 W) pour un ballon électrique (3 kW, 300l, chauffage de nuit) alors que j'ai volontairement abaissé les besoins à des valeur ridicules (1 l/j à 35°C) et supprimer les réseaux de distribution.
Vérifiez les températures.
J'ai l'impression que dans certains cas, il est tout simplement impossible de supprimer complètement (# d'heures sous-dim = 0 h) ces sous-dimensionnement (y compris ceux du chauffage).

Ceci est-il simplement dû à la complexité de l'algorithme (et donc il n'y à rien à faire) ?
Non, ce n'est pas dû à l'algorithme. Mais quand on a besoin de puissance, on a parfois besoin de l'obtenir à une certaine température. Par exemple, on peut fournir la même quantité d'energie sur un même pas de temps avec 1 m3 d'eau d'eau très chaude ou avec 10 m3 d'eau tiède que l'on aura obtenue avec 1 m3 d'eau très chaude mélangée à 9 m3 d'eau froide et le service rendu ne sera pas même.
Y a t-il d'autres solutions pour les supprimer complètement (en plus de la diminution du besoin ou l'augmentation de la puissance d'émission ou de génération) ?

Quels sont les critères à respecter pour garantir des résultats corrects malgré la présence d'heures de sous-dimensionnement (chauffage et ecs) ?

Merci d’avance pour vos réponses
Je crois avoir répondu à vos dernières questions par mes premières réponses.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

magecie
Habitué
Messages : 39
Inscription : 07 juin 2019 13:20

Re: Sous-dimensionnement

Message par magecie » 21 oct. 2022 17:03

Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Non, ce n'est pas dû à l'algorithme. Mais quand on a besoin de puissance, on a parfois besoin de l'obtenir à une certaine température. Par exemple, on peut fournir la même quantité d'energie sur un même pas de temps avec 1 m3 d'eau d'eau très chaude ou avec 10 m3 d'eau tiède que l'on aura obtenue avec 1 m3 d'eau très chaude mélangée à 9 m3 d'eau froide et le service rendu ne sera pas même.
Si je comprends bien, à mesure que le ballon se vide, la température du ballon chute et je dois ouvrir/fermer de plus en plus le robinet d'eau chaude/froide pour maintenir une température de puisage de 35°C (température que l'on renseigne dans le scénario d'ecs ?).
Lorsque la température du ballon est inférieure à 35°C, je ne peut évidement plus avoir d'eau à 35°C même s'il reste de l'énergie disponible dans le ballon.

J'aurais quelques questions supplémentaires à propos des graphiques ci-dessous (toujours à propos du ballon électrique).

Graphique 1 et 2 (avec prise en compte du réseau de distribution d'ecs)
Graphique 3 et 4 (sans prise en compte du réseau de distribution d'ecs)

1 - Pourquoi le maintien en chauffe du ballon s'arrête pendant les vacances (graphique 1 et 3) ? Comment puis-je le forcer à continuer ?

2 - A quoi sont dues les puissance reportée en fin de vacances puisqu'il n'y a aucun soutirage (graphique 2) ? Il semble qu'il n'y ait plus ce problème lorsque le réseau de distribution d'ecs est supprimé (graphique 4).

3 - Pourquoi la valeur de la puissance reportée est plus importante lorsque l'on enlève le réseau de distribution d'ecs (graphiques 1 et 2 vs graphiques 3 et 4) ?

Merci
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Magali, bureau d'études ECIE, 35

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Sous-dimensionnement

Message par Stephane_T » 25 oct. 2022 16:56

Pour toutes ces questions concernant votre projet, le mieux est que vous envoyiez votre projet et ses résultats (en utilisant la fonction "Exporter les résultats dans un zip") à mes collègues du support technique.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

magecie
Habitué
Messages : 39
Inscription : 07 juin 2019 13:20

Re: Sous-dimensionnement

Message par magecie » 26 oct. 2022 14:49

Ok, ça marche.

Merci
Magali, bureau d'études ECIE, 35

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Sous-dimensionnement

Message par Stephane_T » 27 oct. 2022 16:10

magecie a écrit : ↑21 oct. 2022 17:03 1 - Pourquoi le maintien en chauffe du ballon s'arrête pendant les vacances (graphique 1 et 3) ? Comment puis-je le forcer à continuer ?
Le modèle de fonctionnement du ballon est calqué sur celui de la méthode Th-BCE. Or cette méthode considère que le ballon est arrêté les semaines ne comportant aucun puisage. C'est le cas durant les deux périodes de vacances (été et Noël) sur votre projet. Pour l'activer, ajoutez un tout petit puisage au moins une heure par semaine.
2 - A quoi sont dues les puissance reportée en fin de vacances puisqu'il n'y a aucun soutirage (graphique 2) ? Il semble qu'il n'y ait plus ce problème lorsque le réseau de distribution d'ecs est supprimé (graphique 4).
Sur votre projet, les puissances reportées sont anecdotiques (maximum 12,5 W). Elles sont probablement dues à la limitation en puissance des résistances électriques des ballons.
3 - Pourquoi la valeur de la puissance reportée est plus importante lorsque l'on enlève le réseau de distribution d'ecs (graphiques 1 et 2 vs graphiques 3 et 4) ?
Il semble que la régulation de la température du ballon réagisse différemment dans les deux cas. Je ne sais pas pourquoi. Le sous-dimensionnement survient lorsque la température en haut du ballon passe au dessous de 50°C et qu'un puisage survient simultanément.
Or, vous régulez la température du ballon en indiquant une consigne de 55°C et une hystérésis de 5°C, ce qui fait que la température atteint parfois 50°C ce qui correspond à la température de vos réseaux. En indiquant que vos réseaux sont à 49°C ou en réduisant l'hystérésis, le sous-dimensionnement devrait disparaître.
Stéphane Thiers