Consommation d'Auxiliaires de distribution

Message par Amine » 03 nov. 2022 18:34

Bonjour,
J'ai un bâtiment R+6. Ce bâtiment est relié à un réseau de Chaleur et de froid.
Sur ce projet, les locaux sont chauffés par des ventilo-convercteur, et des radiateurs en fonte. Je voudrais savoir comment je peux compléter la partie : Mode de régulation.
Dans mon Zonage STD: j'ai 5 différents types de bureaux (Cf. Photo) [A,B,C,D,E] et ces bureaux se répétent sur les 5 etages, sauf que j'ai une pompe qui gère 4 Bureaux[A B C D], et une deuxième pompe qui gère le dernier type de bureau [E].
Devrais-je pour chaque ventilo-convecteur indiqué une Puissance de circulateur, ou bien je prends un seul et je mets la puissance de tout mon système sur un seul ventilo-convecteur? ( La question concerne plus mes Ventilo-Convecteurs présent sur les bureaux [A B C D]).
Merci par avance
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 451
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Consommation d'Auxiliaires de distribution

Message par Louis » 04 nov. 2022 09:49

Vous pouvez ne saisir qu'un seul circulateur sur un des 4 émetteurs ABCD, qui prend en compte les 3 autres émetteurs (qui eux n'auront pas de circulateur).
Louis Hurteau