par LaurentC » 14 nov. 2022 16:19
Bonjour,
J'ai une petite question concernant l'ouverture des fenêtres pour un calcul STD.
Je remarque que l'écart de température entre l'ext et l'int est le même en période été et hiver (Δθext_int=-6 en manuel et Δθext_int=2 en auto). Je ne comprend pas pourquoi ?
Exemple de ce que je comprend en manuel >
En hiver : Si Tint = 16°C alors l'ouverture est effective à partir de Text=10°C (car Δθext_int=10-16=-6) / En été : Si Tint = 28°C alors l'ouverture est effective à partir de Text=22°C (car Δθext_int=22-28=-6).
Ce ne semble pas logique, je pense ne pas avoir bien saisi cette notion de Δθext_int.
Merci

-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Stephane_T » 14 nov. 2022 17:22
Les valeurs par défaut proposées sont celles de la méthode Th-BCE. Bien sûr, en STD/SED, vous pouvez les modifier à votre guise.
Effectivement, le cas "manuel" est très défavorable, parce qu'il laisse rentrer la chaleur.
Comme indiqué sur cette
page du manuel, le problème vient de l'interprétation de la variable Δθext_int :
L'interface du logiciel mentionne "Δθint-ext" et pas "Δθext_int". En effet, la valeur par défaut de 2°C porte à croire qu'il y a une erreur dans la méthode Th-BCE, si l'on interprète "Δθext_int" comme θext-θint. Ainsi, il devrait y avoir Δθext_int = - 2 ou Δθint-ext = 2. Nous avons pris le parti de garder la valeur par défaut de 2°C et de modifier l'intitulé pour éviter cette confusion.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Δθext_int = θint-θext.
Si Δθext_int = θint-θext = -6, alors on a bien que θext = θint+6.
-
AlexP
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 22 avr. 2022 13:37
Message
par AlexP » 15 nov. 2022 16:13
Bonjour,
La méthode RE2020 semble avoir corrigé et considère Δθext_int = θint-θext = -3°C (contre -6°C en RT2012)
En complément, la méthode Th-BCE 2012 précisait que "les protections mobiles mises en place sur les baies ne modifient pas les débits de sur ventilation nocturne". En STD la prise en compte est bien identique et un scénario de fermeture de protection mobile n'influe pas sur les débits de renouvellement d'air liés à l'ouverture des baies ?
La méthode RE2020 corrige le ratio d'ouverture suivant la mise en place d'une protection et son taux de passage d'air.
La prise en compte pour le module STD sera t elle adaptée à la RE2020 ?
Merci
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5755
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 17 nov. 2022 16:02
AlexP a écrit : ↑15 nov. 2022 16:13
En STD la prise en compte est bien identique et un scénario de fermeture de protection mobile n'influe pas sur les débits de renouvellement d'air liés à l'ouverture des baies ?
Oui, c'est bien ça.
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Stephane_T » 18 nov. 2022 09:49
AlexP a écrit : ↑15 nov. 2022 16:13La méthode RE2020 semble avoir corrigé et considère Δθext_int = θint-θext =
-3°C (contre -6°C en RT2012)
En STD, vous pouvez modifier la valeur par défaut proposée à la main. -6 était très défavorable car les fenêtres pouvaient rester ouvertes toute la journée en plein été.
La prise en compte pour le module STD sera t elle adaptée à la RE2020 ?
Nous n'avons pas encore réfléchi à la question. De nombreuses autres évolutions sont en préparation pour ce qui concerne les calculs de STD et de SED. Intégrer les évolutions de la réglementation pourra se faire progressivement en fonction des priorités et des chantiers.