Bonjour
Je travail sur un projet avec des balcons, où certain logement ont transformé ces balcon en loggia. j'ai simulé c'est balcon comme des pièces avec une paroi ouverte sur l'extérieur.
j'ai ensuite fais une simulation avec l'ensemble des balcon transformé en loggia et ma consommation de chauffage augmente, ce qui ne devrait pas être le cas.
j'ai vérifié mes déperditions et les perte du au renouvellement d'air est la même dans les deux simulation. Est il possible de prendre en compte la circulation d'air dans ces balcon?
renouvellement d'air d'une pièces ouverte sur l'extérieur
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
raphael
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 03 janv. 2023 16:31
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5755
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: renouvellement d'air d'une pièces ouverte sur l'extérieur
Il est interdit de faire cela : les résultats ainsi obtenus ne seront pas cohérents.
Si cette pièce est ouverte sur l'extérieur, il faut la considérer comme l'extérieur et pas comme une pièce.
Sa température est connue par avance : c'est la même température que l'extérieur.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES