Page 1 sur 1

PAC air extrait/eau pour du chauffage

Publié : 13 janv. 2023 15:11
par BaptisteTremoureux
Bonjour. Je travaille actuellement sur un projet tertiaire en RE2020 et je me heurte à un problème… Le projet comprend une PAC air extrait/eau pour assurer des besoins de chauffage, mais Pleiades ne me permet pas de rentrer un tel équipement (disponible qu’en production d’ECS). J’aurai donc aimé savoir si quelqu’un s’est déjà penché sur la question, ou si quelqu’un a une solution pour me permettre de prendre en compte cet équipement dans le calcul ?

Je vous remercie par avance !

Re: PAC air extrait/eau pour du chauffage

Publié : 17 janv. 2023 16:53
par Régis
La méthode officie:l ne permet effectivement pas la prise en compte d'une pac double service sur air extrait.
La seule solution est donc de passer par un titre V opération.