Calcul FLJ

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

FARNY Tom
Novice
Messages : 3
Inscription : 18 nov. 2022 09:27

Calcul FLJ

Message par FARNY Tom » 27 févr. 2023 14:25

Bonjour,
Dans le cadre d'une étude que je réalise, il y a un sous-sol semi-enterré. Pour la modélisation, j'ai donc réalisé un niveau que j'ai défini en sous-sol (avec des contacts au mur extérieur, type sol) puis j'ai créé un niveau au dessus pour définir la partie des murs extérieur en contact avec l'extérieur. Sur ces murs j'ai placé les menuiseries puis sur ce niveau j'ai défini le plancher bas comme paroi ouverte.
Hors le résultat du calcul FLJ indique 0 en tout point du niveau en sous-sol, néanmoins ce niveau est éclairé naturellement à travers les menuiseries.

Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ?

Cordialement,
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul FLJ

Message par Stephane_T » 27 févr. 2023 15:16

J'imagine (à confirmer par mes collègues actuellement en congé) que l'hypothèse est que la lumière ne rentre pas dans les pièces situées sous le sol. Le mode sous-sol est utile pour la STD, mais les calculs de FLJ et ceux de STD sont indépendants. Je vous invite donc à réaliser les calculs de FLJ après avoir annulé le mode sous-sol.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

FARNY Tom
Novice
Messages : 3
Inscription : 18 nov. 2022 09:27

Re: Calcul FLJ

Message par FARNY Tom » 27 févr. 2023 16:30

Merci pour votre réponse.
Pour avoir recalculé le FLJ retirant l'option sous-sol, des valeurs sont apparues puis j'ai redéfini ce niveau en sous-sol.
Cordialement,