Je réalise une SED sur une médiathèque et je trouve des consommations très supérieures à la réalité.
En simulant la STD, je retrouve des résultats corrects.
Lorsque je compare les consignes de températures entre la STD et le SED, je trouve une SED avec 2°C de plus en période de chauffe comme si le scénario de chauffage était différent ce qui n'est pas le cas.
Auriez-vous un éclairage sur le sujet ?
Merci
Différence STD / SED
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
sebastien38
- Omniscient
- Messages : 532
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Différence STD / SED
Bonjour,
c'est probablement dû à la variation temporelle des émetteurs en SED qui est systématiquement défavorable.
c'est probablement dû à la variation temporelle des émetteurs en SED qui est systématiquement défavorable.
-
Exergene
- Confirmé
- Messages : 14
- Inscription : 17 oct. 2019 08:15
Re: Différence STD / SED
Bonjour,
Merci pour le retour.
Les scénarios de consigne de température sont basées sur des relevés par sondes enregistreuses.
Du coup, je dois prévoir la variation temporelle à 0 ?
Merci pour le retour.
Les scénarios de consigne de température sont basées sur des relevés par sondes enregistreuses.
Du coup, je dois prévoir la variation temporelle à 0 ?
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 871
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
Re: Différence STD / SED
Je fais souvent ça effectivement.
Dans mes scénarios de température, je met la température réelle de fonctionnement du bâtiment. Du coup je met les variations temporelles des émetteurs à 0 pour pas devoir changer tous mes scenarios ...
Dans mes scénarios de température, je met la température réelle de fonctionnement du bâtiment. Du coup je met les variations temporelles des émetteurs à 0 pour pas devoir changer tous mes scenarios ...