Lecture d'un scénario

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

magecie
Habitué
Messages : 39
Inscription : 07 juin 2019 13:20

Lecture d'un scénario

Message par magecie » 26 avr. 2023 16:13

Bonjour,

J'ai comme un doute sur la définition des scénarios.

Jusqu'à présent je lisais le scénario (voir image1) de la façon suivante.

La consigne passe de 16°C à 20°C à 05:00 et passe de 20°C à 16°C à 19:00.

Seulement en regardant l'évolution de la température intérieure (voir image2), la montée en température commence à 04:00 (et non à 05:00) et la descente en température se fait à 18:00 (et non à 19:00).

La température intérieure ne peux pas commencer à remonter ou redescendre une heure avant le changement de consigne ?

Je me demandais également s'il était possible de faire ce type de graphique sur pléiades (voir image3) et si oui, comment procéder ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Cdlt,
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Magali, bureau d'études ECIE, 35

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Lecture d'un scénario

Message par Stephane_T » 28 avr. 2023 14:39

magecie a écrit : ↑26 avr. 2023 16:13 Bonjour,

J'ai comme un doute sur la définition des scénarios.

Jusqu'à présent je lisais le scénario (voir image1) de la façon suivante.

La consigne passe de 16°C à 20°C à 05:00 et passe de 20°C à 16°C à 19:00.
C'est la bonne façon. Les scénarios sont définis comme des créneaux.
Seulement en regardant l'évolution de la température intérieure (voir image2), la montée en température commence à 04:00 (et non à 05:00) et la descente en température se fait à 18:00 (et non à 19:00).
C'est juste une déformation liée à la représentation en mode Ligne, qui relie les valeurs horaires par des segments. Si vous basculez en mode Escalier, vous aurez une vision exacte du scénario. Notez que cet affichage est décalé de 30 minutes, mais les horaires sont bien respectés pour les calculs.
La température intérieure ne peux pas commencer à remonter ou redescendre une heure avant le changement de consigne ?
A ce sujet, vous trouverez des explications illustrées, toutes fraîches de ce matin, sur cette page du manuel.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Lecture d'un scénario

Message par Stephane_T » 28 avr. 2023 14:47

magecie a écrit : ↑26 avr. 2023 16:13 Je me demandais également s'il était possible de faire ce type de graphique sur pléiades (voir image3) et si oui, comment procéder ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Cdlt,
Votre graphique est très intéressant. Malheureusement, en Simulation, on ne calcule pas la moitié des contributeurs mentionnés : pertes par infiltration, pertes par ventilation, pertes par conduction. C'est une voie d'amélioration du logiciel. J'ai noté votre demande parmi les idées d'amélioration du logiciel. Merci de nous en avoir fait part.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES