Puit Canadien

Message par CHAMPVILLARD » 11 mars 2009 15:52

Bonjour,

J'ai un souci concernant l'intégration d'un puit canadien avec double flux : mon inconfort en été augmente lorsque je connecte un puit à 2 m de profondeur.
Peut être est-ce du à ma méthode :
- j'ai crée une pièce fictive, 300m3, petite surface, très bien isolé.
- entre ma zone de soufflage et ma pièce fictive, je mets une ventilation interne : 0,6 vol/h en été et 0,3 vol/h en hiver.
- sinon, j'ai essayé une ventilation extérieure de 0.3 vol/h en hiver, et une ventilation interne entre ma zone de soufflage et ma pièce fictive de 0.6 vol/h en été.

Bref, même résultat, le taux d'inconfort est supérieur que sans puit.

Lorsqu'on rentre le puit canadien, dans l'onglet "ventilation", "zone ventilé", il faut entrer le débit d'air maximum de ventilation soit l'équivalent des 0.6 vol/h, c'est bien ça ?
Comment puis-je faire pour régler mon problème ?

Merci beaucoup d'avance

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 17 mars 2009 16:15

Quand vous créez un scénario annuel de ventilation interne, les débits maximum de chacun des scénarii hebdomadaire doivent avoir le même débit maximum.

Par exemple dans votre cas, les scénarii hebdomadaire doivent avoir un débit maximum de 0.6 vol/h en hiver et en été, reste du coup à ajuster les pourcentages du scénario hiver pour que les débits soient équivalent heure par heure; ou inversement.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies