PB 2 ventilations internes vers une meme zone

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Johann
Novice
Messages : 1
Inscription : 11 mars 2009 18:37

PB 2 ventilations internes vers une meme zone

Message par Johann » 12 mars 2009 10:27

Bonjour,
Je réalise une etude avec VMC Double Flux + Puits Canadien sur des bureaux, j'ai fait la méthode décrite plusieurs fois sur ce forum avec des pieces fictives.
Voici un schema modélisant mon probleme:
Image

Le probleme vient du fait que je ne peux mettre 2 scenarios de ventilation interne différents vers un meme zone.
Y-a-t-il une solution pour que je puisse simuler la double flux avec le puits canadien ?
Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 13 mars 2009 16:14

N'utilisez pas le débit du scénarios mais un débit spécifique, le scénario ne servant plus ainsi qu'a réguler ces différents débits.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues