Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Johann
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 11 mars 2009 18:37
Message
par Johann » 12 mars 2009 10:27
Bonjour,
Je réalise une etude avec VMC Double Flux + Puits Canadien sur des bureaux, j'ai fait la méthode décrite plusieurs fois sur ce forum avec des pieces fictives.
Voici un schema modélisant mon probleme:
Le probleme vient du fait que je ne peux mettre 2 scenarios de ventilation interne différents vers un meme zone.
Y-a-t-il une solution pour que je puisse simuler la double flux avec le puits canadien ?
Merci d'avance
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Renaud » 13 mars 2009 16:14
N'utilisez pas le débit du scénarios mais un débit spécifique, le scénario ne servant plus ainsi qu'a réguler ces différents débits.
Meilleures salutations.