Paroi avec plusieur isolant

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

bélouga
Membre
Messages : 7
Inscription : 09 juil. 2008 11:29

Paroi avec plusieur isolant

Message par bélouga » 12 mars 2009 11:14

Bonjour j'ai un projet avec des mur bois poutreel I avec isolation ouate et et de la laine de chanvre en intérieur.
Quand je veux lancer la simulation j'ai un avertissement :" attention la composition de la paroi contient plus de 2 couches d'isolant non consécutive.
et j'en ai que 2,
est ce que le Ba 13 ou le bois et considéré comme un isolant,
Comment puis je résoudre ce problème merci

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 12 mars 2009 13:25

Bonjour,

De mémoire, tout ce qui est en dessous de 0.12 est considéré comme isolant... vous n'auriez pas une lame d'air cachée par là ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

bélouga
Membre
Messages : 7
Inscription : 09 juil. 2008 11:29

Message par bélouga » 12 mars 2009 15:36

Oui en effet j'ai de l'agepan de 0.09 et de l'osb de 0.13 en plus des 2 isolants
Il y a til une solution ? ou il faut regouper en un seul isolant

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 13 mars 2009 16:09

Ce sont deux séries d'isolants qui sont en fait autorisé.
En mettant votre lame d'air au contact d'un des deux isolants, cela ne fera plus que deux séries et cela fonctionnera.
(en pratique, dans ce cas là, Pleiades calcule un isolant équivalent aux isolants consécutifs).

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Message par Nico.Naud » 29 mai 2009 09:02

Le fait de ne pas pouvoir multiplier les couches d'"isolant" limite les possibilités (par exemple impossible de modéliser un mur isolé avec bardage ventilé à l'extérieur et habillement placo intérieur avec lame d'air).

Je suppose que la raison pour laquelle on ne peut ajouter d'autres épaisseurs d'isolants est le nombre de noeuds de calcul au sein des parois.

Est-il prévu une amélioration sur ce point ?

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 01 juin 2009 13:49

Bonjour,

Cette contrainte du noyau de calcul, qui restreint la composition de la paroi à une seule série d'isolant, ne concerne que les parois internes. Néanmoins aucun problème pour les parois externes... à moins que vous n'aillez appliqué une composition de paroi externe sur une paroi mitoyenne avec un garage ou local non chauffé par exemple.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

nyfa
Habitué
Messages : 39
Inscription : 11 mars 2010 11:29

Message par nyfa » 18 mars 2010 11:34

bonjour,

cette limitation du nombre de couches d'isolant pour les parois internes me pose problème. Je suis en effet sur un projet de "maisons jummelles" ossarure bois passives où deux maison identiques sont accolées et séparées par une parois de 400mm composée comme suit:
BA13
air 20 mm
isolant 140 mm
osb 9 mm
air
osb 9 mm
isolant 140
air 20
BA18

cette composition permet de respecter le système masse ressort masse pour les problèmes liés à l'accoustique mais j'ai peur qu'elle ne présente plus d'une série d'isolant. Comment dois- je procéder?

j'ai un autre problème pour rentrer cette composition puisque j'ai l'impression qu'on ne peut pas rentrer plus de 7 couches dans la composition d'une paroi, or j'en ai 9.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 18 mars 2010 12:08

Bonjour,

Regroupez vos isolants côte-à-côte, cela ne sera pas un modèle réaliste d'un point de vue acoustique mais d'un point de vue thermique, ce ne sera pas bien différent.

Il y a une limite sur le nombre de couches non consécutives dans P+C mais pas sur le nombre d'isolants.

De la même façon, si vous n'avez pas la place pour rentrer toutes vos compositions, sommez les épaisseurs des isolants de même nature.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: Paroi avec plusieur isolant

Message par Nico.Naud » 09 avr. 2010 14:42

Olivir a écrit :Regroupez vos isolants côte-à-côte, cela ne sera pas un modèle réaliste d'un point de vue acoustique mais d'un point de vue thermique, ce ne sera pas bien différent.
Une petite remarque par rapport à cette méthode simplificatrice :

Si vous voulez que l'inertie thermique soit bien répartie entre les 2 logements, il faut que vous utilisiez la composition simplifiée à 50% dans un sens (masse d'un côté du mur, donc contenue dans l'enveloppe thermique du logement n°1) et à 50% dans l'autre sens (masse de l'autre côté du mur et donc contenue dans l'enveloppe thermique du logement n°2)

Dans votre cas, ce n'est pas grave, car les matériaux utilisés (plaques BA, panneaux OSB) ne développent pas beaucoup d'inertie thermique.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)