Bonjour,
1) Faut-il intégrer les apports par l'éclairage dans les scénarios de puissance dissipée ou cela se fait-il automatiquement via la saisie de l'éclairage ?
2) Y-a-t 'il un lien entre le scénario de niveau d'éclairement et le système d'éclairage ?
Dans l'équipement d'éclairage on définit déjà comment il doit se comporter en fonction du niveau d'éclairement Ei.
Au passage les valeurs par défaut de Ei B et Ei C me paraissent très élevées (700/2800lux), quand on a 300 ou 500 lux on éteint tout, on attend pas d'avoir 700 lux ou plus pour moduler.
3) Dans le cas d'un volume grande hauteur sur plusieurs niveau avec suppression des planchers, les apports de lumière se font par les lanterneaux en toiture mais le besoin d'éclairage est en bas (les trois pièces superposées sans plancher qui forme le volume de grande hauteur sont dans la même zone thermique). Est-ce que le calcul d'éclairement naturel et de consommation d'éclairage se fait bien dans ce cas ?
J'ai remarqué en RT que les parois ouvertes bloquent le calcul automatique du pourcentage d'accès à la lumière naturelle.
Eclairage en STD
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 923
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Eclairage en STD
En STD, le calcul de l'éclairage artificiel a deux finalités :Sebastien G6 a écrit : ↑13 juil. 2023 13:07 Bonjour,
1) Faut-il intégrer les apports par l'éclairage dans les scénarios de puissance dissipée ou cela se fait-il automatiquement via la saisie de l'éclairage ?
- Calculer la consommation électrique de l'éclairage artificiel
- Calculer les apports thermiques liés à cette consommation
Le paramétrage des équipements d'éclairage a été repris de la méthode Th-BCE (RT 2012). Il représente un comportement statistique. En STD, rien ne vous empêche de modifier ce paramétrage pour l'adapter à votre situation.2) Y-a-t 'il un lien entre le scénario de niveau d'éclairement et le système d'éclairage ?
Dans l'équipement d'éclairage on définit déjà comment il doit se comporter en fonction du niveau d'éclairement Ei.
Au passage les valeurs par défaut de Ei B et Ei C me paraissent très élevées (700/2800lux), quand on a 300 ou 500 lux on éteint tout, on attend pas d'avoir 700 lux ou plus pour moduler.
Il n'y a pas de lien entre le scénario de niveau d'éclairement et l’équipement d'éclairage. En revanche, le paramétrage de certains équipements d'éclairage peut faire appel aux valeurs de ce scénario (gradation en fonction de seuil). Dans ce cas, c'est mentionné en abscisse sur la caractéristique de gradation de l'équipement d'éclairage.
Oui, en STD, le calcul se fait normalement. C'est lié au fait que les calculs d'éclairement naturel sont réalisés au niveau des planchers, lorsqu'ils existent.3) Dans le cas d'un volume grande hauteur sur plusieurs niveau avec suppression des planchers, les apports de lumière se font par les lanterneaux en toiture mais le besoin d'éclairage est en bas (les trois pièces superposées sans plancher qui forme le volume de grande hauteur sont dans la même zone thermique). Est-ce que le calcul d'éclairement naturel et de consommation d'éclairage se fait bien dans ce cas ?
J'ai remarqué en RT que les parois ouvertes bloquent le calcul automatique du pourcentage d'accès à la lumière naturelle.
En RT, vous pouvez à tout moment déroger au calcul automatique du pourcentage d'accès à la lumière naturelle, qui n'est qu'une proposition de saisie.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Sebastien G6
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 21 déc. 2017 15:26
Re: Eclairage en STD
Merci Stéphane.
Donc dans le cas d'une gradation, il faut saisir le scénario de niveau d'éclairement ET la gradation dans l'équipement qui vont travailler ensemble en fonction du calcul d'éclairement naturel.
C'est bien ça ?
Donc dans le cas d'une gradation, il faut saisir le scénario de niveau d'éclairement ET la gradation dans l'équipement qui vont travailler ensemble en fonction du calcul d'éclairement naturel.
C'est bien ça ?