Eclairage en STD

Message par Sebastien G6 » 13 juil. 2023 13:07

Bonjour,

1) Faut-il intégrer les apports par l'éclairage dans les scénarios de puissance dissipée ou cela se fait-il automatiquement via la saisie de l'éclairage ?

2) Y-a-t 'il un lien entre le scénario de niveau d'éclairement et le système d'éclairage ?
Dans l'équipement d'éclairage on définit déjà comment il doit se comporter en fonction du niveau d'éclairement Ei.
Au passage les valeurs par défaut de Ei B et Ei C me paraissent très élevées (700/2800lux), quand on a 300 ou 500 lux on éteint tout, on attend pas d'avoir 700 lux ou plus pour moduler.

3) Dans le cas d'un volume grande hauteur sur plusieurs niveau avec suppression des planchers, les apports de lumière se font par les lanterneaux en toiture mais le besoin d'éclairage est en bas (les trois pièces superposées sans plancher qui forme le volume de grande hauteur sont dans la même zone thermique). Est-ce que le calcul d'éclairement naturel et de consommation d'éclairage se fait bien dans ce cas ?
J'ai remarqué en RT que les parois ouvertes bloquent le calcul automatique du pourcentage d'accès à la lumière naturelle.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 923
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage en STD

Message par Stephane_T » 17 juil. 2023 09:37

Sebastien G6 a écrit : 13 juil. 2023 13:07 Bonjour,

1) Faut-il intégrer les apports par l'éclairage dans les scénarios de puissance dissipée ou cela se fait-il automatiquement via la saisie de l'éclairage ?
En STD, le calcul de l'éclairage artificiel a deux finalités :
  • Calculer la consommation électrique de l'éclairage artificiel
  • Calculer les apports thermiques liés à cette consommation
En réalité, un seul calcul est réalisé car on fait l'hypothèse que toute la consommation électrique d'éclairage fini en chaleur dans la zone. Si vous activez ce calcul, vous n'avez donc pas à intégrer les apports de chaleur de l'éclairage dans un scénario de puissance dissipée.
2) Y-a-t 'il un lien entre le scénario de niveau d'éclairement et le système d'éclairage ?
Dans l'équipement d'éclairage on définit déjà comment il doit se comporter en fonction du niveau d'éclairement Ei.
Au passage les valeurs par défaut de Ei B et Ei C me paraissent très élevées (700/2800lux), quand on a 300 ou 500 lux on éteint tout, on attend pas d'avoir 700 lux ou plus pour moduler.
Le paramétrage des équipements d'éclairage a été repris de la méthode Th-BCE (RT 2012). Il représente un comportement statistique. En STD, rien ne vous empêche de modifier ce paramétrage pour l'adapter à votre situation.
Il n'y a pas de lien entre le scénario de niveau d'éclairement et l’équipement d'éclairage. En revanche, le paramétrage de certains équipements d'éclairage peut faire appel aux valeurs de ce scénario (gradation en fonction de seuil). Dans ce cas, c'est mentionné en abscisse sur la caractéristique de gradation de l'équipement d'éclairage.
3) Dans le cas d'un volume grande hauteur sur plusieurs niveau avec suppression des planchers, les apports de lumière se font par les lanterneaux en toiture mais le besoin d'éclairage est en bas (les trois pièces superposées sans plancher qui forme le volume de grande hauteur sont dans la même zone thermique). Est-ce que le calcul d'éclairement naturel et de consommation d'éclairage se fait bien dans ce cas ?
J'ai remarqué en RT que les parois ouvertes bloquent le calcul automatique du pourcentage d'accès à la lumière naturelle.
Oui, en STD, le calcul se fait normalement. C'est lié au fait que les calculs d'éclairement naturel sont réalisés au niveau des planchers, lorsqu'ils existent.
En RT, vous pouvez à tout moment déroger au calcul automatique du pourcentage d'accès à la lumière naturelle, qui n'est qu'une proposition de saisie.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Expert
Messages : 127
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Eclairage en STD

Message par Sebastien G6 » 17 juil. 2023 10:24

Merci Stéphane.

Donc dans le cas d'une gradation, il faut saisir le scénario de niveau d'éclairement ET la gradation dans l'équipement qui vont travailler ensemble en fonction du calcul d'éclairement naturel.
C'est bien ça ?