Modulation de la température d'inconfort

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

OTEIS - THIBAUT
Expert
Messages : 121
Inscription : 06 juin 2022 10:07

Modulation de la température d'inconfort

Message par OTEIS - THIBAUT » 25 juil. 2023 09:05

Bonjour,
Serait-il possible de modifier la température d'inconfort dans le module résultat plutôt que dans le modeleur ?
En effet, qu'on ait 26°C, 28°C ou 32°C en Tmax, on est obligés de relancer un calcul à chaque fois alors que rien ne change en données d'entrée.
Merci d'avance,
Bonne journée.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 923
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modulation de la température d'inconfort

Message par Stephane_T » 25 juil. 2023 14:59

Oui, oui, c'est très possible, d'autant que cette amélioration est en cours !
Ça va venir prochainement...
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

OTEIS - THIBAUT
Expert
Messages : 121
Inscription : 06 juin 2022 10:07

Re: Modulation de la température d'inconfort

Message par OTEIS - THIBAUT » 26 juil. 2023 07:09

Très bonne nouvelle, merci !