Calcul FLJ

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

HerveK
Membre
Messages : 7
Inscription : 13 juin 2023 10:01

Calcul FLJ

Message par HerveK » 18 sept. 2023 10:29

Bonjour,

En lançant un calcul d'autonomie lumineuse, je m'aperçois que certaines pièces ne sont pas du tout éclairées, alors qu'elles le devraient.
Sur l'image jointe, on peut voir que le soleil pénètre au niveau des façades extérieures ainsi que dans l'atrium du bas, mais pas dans celui du milieu et du haut. Pourtant mes caractéristiques de façade ainsi que mes menuiseries sont les même partout.

Quelqu'un aurait-il déjà rencontré un cas similaire ? Merci par avance.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul FLJ

Message par Régis » 20 sept. 2023 14:36

Nous avons bien reçu votre mail avec ce projet.
Il s'agissait effectivement d'un bug du logiciel qui ne devrait plus se produire dans la prochaine version de Pleiades.
D'ici là, pour remédier à ce bug et ne plus le subir, je vous invite à ajouter ce tracé en toiture du niveau R+6 :
1.png
Nous vous demandons de nous en excuser de ces désagréments.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

HerveK
Membre
Messages : 7
Inscription : 13 juin 2023 10:01

Re: Calcul FLJ

Message par HerveK » 29 sept. 2023 08:38

La solution a bien fonctionnée. Merci pour votre réactivité !