[Alcyone] Fentes entre murs

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

yan
Novice
Messages : 4
Inscription : 21 juil. 2008 10:22

[Alcyone] Fentes entre murs

Message par yan » 18 mars 2009 09:33

Bonjour,
Sous Alyone, lorsque l'on rajoute un point sur une cloison (ou un mur) issue d'une répétition de niveau, on a souvent un léger décalage de cette paroi par rapport un niveau inférieur.
Sur le modèle 3D on voit une fente, parfois nette.

Je voulais savoir quelle était l'influence de ces fentes dans le calcul de Pléiade.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 18 mars 2009 11:10

Bonjour Yan,

Mieux vaut veiller à aligner les points pour éviter ces fentes qui doivent créer des contacts directs sur l'extérieur.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 19 mars 2009 11:28

Oui, il vaut mieux aligner car cela peut créer des petites surfaces horizontales pour fermer les pièces.
Cela dit, si ces surfaces sont petites, elles sont automatiquement filtrées.

Dans tous les cas, cela ne crée pas de fuite d'air.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)

Message par El Niño » 23 mars 2009 08:40

C'est vrai que ce désagrément peut s'avérer très très ennuyeux. Je viens de finir un bâtiment de 5000 m², très cloisonné et avec plus d'une centaine de pièces. Et bien j'ai passé toute une journée ensuite à vérifier les 197 pièces donnant sur l'extérieur pour supprimer les planchers créés par cet inconvénient. Lorsque vous ajoutez à cela le fait que les fenêtres d'une façade se déplacent toute au même endroit lorsque vous ajoutez un point sur cette façade, ça peut devenir vite agaçant...
Peut être un petit effort sur ce problème ??
Merci

yan
Novice
Messages : 4
Inscription : 21 juil. 2008 10:22

Message par yan » 25 mars 2009 09:58

Merci pour votre aide!

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 25 mars 2009 15:41

Il y a une fonction "Aligner la sélection avec le niveau précédent" qui permet justement d'aligner les points mal placés.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine