Bonjour a tous,
Je dois simuler une surventilation nocturne en été sur 4 zones, dont 3 d'entre elles non pas de ventilation externe.
J'ai tout d'abord affecté des scénarios nocturne avec des débit de 3vol/h sur ces zones. les résultats ont l'air probables.
J'aimerai affiné un peu la simulation avec des ventilations internes. J'ai crée une pièce fictif (qui est a la température exterieur), puis une ventilation forcée entre cette pièce et les zones concernées avec controle(allumage lorsque la Texterieur est inf a la T de la zone et arret lorsque la Text est sup a la T de la zone).
Petit problème: peut-on appliqué une ventilation interne sans scénario de ventilation externe?
Lorsque je remet les scenarios de ventilation externe de ma première simulation les résultats sont faussées (avec et sans controle).
Comment faire?
J'espere que je me suis fait comprendre
A bientot
surventilation nocturne
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
peyrard
- Habitué
- Messages : 42
- Inscription : 27 janv. 2009 09:33
- Localisation : Avignon
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Non, il faut absolument un scénario pour les ventilations internes. Mais rien ne vous empêche de créer un scénario à 100% tout le temps et d'utiliser en revanche un débit spécifique et un contrôle dans la ventilation interne.
Meilleures salutations.
Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
peyrard
- Habitué
- Messages : 42
- Inscription : 27 janv. 2009 09:33
- Localisation : Avignon