Ventilation d'hiver 0.6 vol/h

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Ventilation d'hiver 0.6 vol/h

Message par olivir » 24 mars 2009 09:59

Bonjour,

Dans la bibliothèque de scénarios préétablis, on trouve une ventilation d'hiver permanente à 0.6 vol/h.

Pourriez-vous m'indiquer quelle est la source de ce chiffre et dans quelles conditions ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 25 mars 2009 15:43

C'est juste un exemple. 0.6v/h étant une valeur hygiéniquement acceptable pour des logements.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues