par Moke Felloni » 25 mars 2009 11:13
Bonjour,
J'ai un probleme je n'arrive pas a rentrer l'éfficacitée de mon échangeur double flux dans la casse attribuée pour! (cela n'est pas prit en compte lorsque je ferme la fenêtre)
Est ce qu'il faut rentrer d'autre paramêtres pour signaler l'emploie d'une Double Flux?
Merci d'avance
Etudiant en licence pro Environnement et Construction IUT La Rochelle
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2740
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 25 mars 2009 13:36
Sur votre capture d'écran, pour l'efficacité de l'échangeur, vous avez inscrit "70Aucun".
Modifiez cela en "0.70" :

Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Renaud » 25 mars 2009 14:56
C'est cela, il faut enlever le "aucun" et saisir à la place l'efficacité sous forme de coefficient et non sous forme de pourcentage.
Meilleures salutations.
-
Moke Felloni
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 13 mars 2009 10:55
- Localisation : Rennes
Message
par Moke Felloni » 25 mars 2009 15:05
Merci beaucoup ca marche
Je rentrai bêtement "70%" dans la case comme c'était mentionné sur un sujet du forum.