Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
Sxt_ing-Romain
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 18 déc. 2023 10:11
Message
par Sxt_ing-Romain » 09 janv. 2024 10:11
Bonjour,
Je travaille actuellement sur une STD et lors de la saisie d'un de mes systèmes (CTA DAC) avec échangeur, je me suis aperçu qu'il était possible de renseigner une puissance électrique.
A quoi fait référence cette puissance, car un échangeur n'est pas considéré inerte ? Il doit manquer une info nécessaire à ma compréhension...
Capture d'écran 2024-01-09 100152.png
Si quelqu'un peut m'éclairer
Merci !
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 923
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Stephane_T » 09 janv. 2024 10:28
Cette puissance concerne les échangeurs de chaleur rotatifs, donc comportant un moteur électrique.