Bonjour bonjour,
Mon projet porte sur une maison à ossature bois R+1 de 140 m² avec un patio en son centre.
Chaque pièce ayant un scénario de ventilation/chauffage/occupation différent, j’ai donc crée une zone par pièce. J’ai connecté les zones entre elles par des cloisons intérieures et des ventilations par porte. Je rencontre plusieurs problèmes lors de la saisie et de la simulation que je n’arrive pas à résoudre :
1/ Problème de convergence : « vérifier les débits de ventilation interne ».
J’ai mis un débit ventilation externe différent pour chaque zone mais une ventilation interne commune vers les SdB.
2/ Problème de scénario : « scénario d’occupation annuelle du salon, salle à manger…vide ».
J’ai pourtant mis une occupation annuelle de 0,08 occ/m² matin et soir pour la semaine et à moitié durant tout le weekend.
3/ Problème de surface : « consommation en kWh/m3.an ».
J’aimerais obtenir ma consommation en kWh/m².an.
4/ Problème de masques intégrés : « fenêtre commune pour tous les masques ».
J’ai crée 4 masques différents et quand je clique sur le bouton « info » pour rentrer les dimensions de chaque fenêtre, les dimensions s’appliquent à toutes les fenêtres.
5/ Problème de saisie : « pourquoi aucun détail n’est demandé sur le type de chauffage, ECS et ventilation utilisés ? ».
Merci d’avance, bonne journée !
Maison modulaire BBC
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Anïs
- Confirmé
- Messages : 13
- Inscription : 07 avr. 2009 14:56
- Localisation : VILMOR EnR - Perpignan (66)
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2740
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Maison modulaire BBC
Vous avez une explication avec quelques graphiques ici.Anis a écrit :1/ Problème de convergence : « vérifier les débits de ventilation interne ».
J’ai mis un débit ventilation externe différent pour chaque zone mais une ventilation interne commune vers les SdB.
Il doit y avoir un déséquilibre de débits dans votre projet.
Si vous avez une ventilation mécanique, elle domine sur celle se faisant par les portes mais vous devez calculer vous-même les mouvements d'air et les équilibrer par des ventilation externes.
Il faut attribuer à chaque zone son scénario, est-ce bien ce que vous avez fait ?Anïs a écrit :2/ Problème de scénario : « scénario d’occupation annuelle du salon, salle à manger…vide ».
J’ai pourtant mis une occupation annuelle de 0,08 occ/m² matin et soir pour la semaine et à moitié durant tout le weekend.
C'est disponible dans la synthèse, 3ème colonne en partant de la gauche. Attention ce ne sont ni des m² SHON, ni SHAB !Anïs a écrit :3/ Problème de surface : « consommation en kWh/m3.an ».
J’aimerais obtenir ma consommation en kWh/m².an.
Vous n'avez pas utilisé les casquettes sous Alcyone ?Anïs a écrit :4/ Problème de masques intégrés : « fenêtre commune pour tous les masques ».
J’ai crée 4 masques différents et quand je clique sur le bouton « info » pour rentrer les dimensions de chaque fenêtre, les dimensions s’appliquent à toutes les fenêtres.
Parce que P+C ne permet que de simuler les besoins, il ne se soucie pas vraiment des sytèmes, tout est expliqué dans les PDF joints.Anïs a écrit :5/ Problème de saisie : « pourquoi aucun détail n’est demandé sur le type de chauffage, ECS et ventilation utilisés ? ».
Il dispose cependant d'équipements que vous pouvez placer dans vos zones.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Anïs
- Confirmé
- Messages : 13
- Inscription : 07 avr. 2009 14:56
- Localisation : VILMOR EnR - Perpignan (66)
Merci pour la réponse.
J'ai suivi les explications de ventilation mais toujours le même problème de convergence. J'ai une ventilation externe DF à 80% pour chaque zone et j'ai enlevé les ventilations internes.
Pour les scénarios d'occupation, j'ai un scénario commun de 0,08 occ/m² pour le salon, salle à manger, cuisine. Je l'ai pourtant attribué à chaque pièce/zone mais il s'affiche toujours comme étant "vide".
Pour la consommation en kWh/m².an, oui je l'ai vu dans la synthèse mais elle est nulle alors que celle en m3.an existe. Bizarre bizarre....
Et les masques n'ont pas été saisis dans Alcyone, seulement dans P+C. Je n'ai rien saisi sous Alcyone, on m'a conseillé d'abord de maitriser P+C.
Donc voila si tu as des idées...
Merci beaucoup!
J'ai suivi les explications de ventilation mais toujours le même problème de convergence. J'ai une ventilation externe DF à 80% pour chaque zone et j'ai enlevé les ventilations internes.
Pour les scénarios d'occupation, j'ai un scénario commun de 0,08 occ/m² pour le salon, salle à manger, cuisine. Je l'ai pourtant attribué à chaque pièce/zone mais il s'affiche toujours comme étant "vide".
Pour la consommation en kWh/m².an, oui je l'ai vu dans la synthèse mais elle est nulle alors que celle en m3.an existe. Bizarre bizarre....
Et les masques n'ont pas été saisis dans Alcyone, seulement dans P+C. Je n'ai rien saisi sous Alcyone, on m'a conseillé d'abord de maitriser P+C.
Donc voila si tu as des idées...
Merci beaucoup!
-
El Niño
- Expert
- Messages : 127
- Inscription : 30 janv. 2008 12:09
- Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Maison modulaire BBC
Peut-être que vous avez créé un scénario annuel du même nom que le scénario hebdomadaire. Cela peut créer des problèmes.Anïs a écrit :2/ Problème de scénario : « scénario d’occupation annuelle du salon, salle à manger…vide ».
J’ai pourtant mis une occupation annuelle de 0,08 occ/m² matin et soir pour la semaine et à moitié durant tout le weekend.
D'autre part, si vous utilisez toujours le même scénarios pour chaque semaine de l'année, vous pouvez vous contenter du scénario hebdomadaire.
Vous n'avez pas du définir les bonnes inclinaisons pour les planchers (180° plancher, 0° plafond).3/ Problème de surface : « consommation en kWh/m3.an ».
J’aimerais obtenir ma consommation en kWh/m².an.
Les dimensions saisies dans la fenêtre d'info sont des dimensions d'exemple qui ne concernent pas le projet. C'est au niveau des parois que vous devez affecter votre masque aux ouvertures.4/ Problème de masques intégrés : « fenêtre commune pour tous les masques ».
J’ai crée 4 masques différents et quand je clique sur le bouton « info » pour rentrer les dimensions de chaque fenêtre, les dimensions s’appliquent à toutes les fenêtres.
Dans tous les cas, si vous n'arrivez pas régler vos problèmes, vous pouvez toujours appeler le support technique.
Meilleures salutations.