Débit de ventilation forcée & Surventilation nocturne en

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Christel
Confirmé
Messages : 10
Inscription : 31 mars 2009 08:48
Localisation : TBC, Colomiers (31)

Débit de ventilation forcée & Surventilation nocturne en

Message par Christel » 16 avr. 2009 15:17

Bonjour,

j'essaie d'utiliser les procédures de surventilation nocturne en été décrites sur ce forum :
- je cree une pièce fictive mise à température extérieure par une ventilation externe de 100vol/h.
- je crée ensuite des ventilations internes forcées entre cette pièce et les pièces à rafraïchir. Jusqu'à présent j'utilisais pour ces ventilations forcées le scénario de 100vol/h. Mais je me demande si cela a un sens !! Quelle valeur faut-il mettre pour se rapprocher d'un débit obtenu par ouverture des fenêtres ?

Merci d'avance de votre aide.

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Message par Nico.Naud » 16 avr. 2009 15:49

Bonjour,

Effectivement, votre débit de 100 vol/h est vraiment énorme. En fait, ce débit de 100 vol/h est celui que l'on assigne à la pièce fictive afin d'être sûr que sa température soit celle de la température extérieure.
Mais il ne s'agit en aucun cas du débit d'air au sein de votre bâtiment !

Vous devez créer un autre scénario, qui sera assigné en temps que ventilation interne, de votre zone fictive vers les zones du bâtiment. Ce scénario devra comporter la valeur de taux de renouvellement d'air correspondant à la réalité (et non 100 vol/h).

La valeur du taux de renouvellement d'air n'est pas évidente à appréhender.

Cela dépend notamment du vent, donc des caractéristiques climatiques du site... Mais pour rappel, le vent n'est pas pris en compte dans P+C. Il vous faut donc l'estimer.

Le taux de renouvellement d'air dépend également de la technique de surventilation nocturne : ouverture de grilles en façade du bâtiment et extraction de l'air par des ventilateurs en toiture ? Ouverture des fenêtres et ventilation naturelle ? Surdimensionnement des gaines de ventilation et doublage du régime de la VMC la nuit ? ... Etc.

Dans la littérature, pour autant que je sache, on observe couramment des taux de renouvellement de l'air de 6-7vol/h pour des ventilations naturelles par ouverture des châssis.
Dans le cas d'une surventilation nocturne par la VMC, l'avantage est l'absence de grilles en façade (autant de points froids) et pas d'ouverture des fenêtres (sécurité, etc.). Mais il faut savoir que le surdimensionnement des gaines de ventilation induit de grosses contraintes techniques et architecturales et, pour autant que je sache, on dépasse difficilement les 2 vol/h.

J'espère vous avoir aidé.[/u]

Christel
Confirmé
Messages : 10
Inscription : 31 mars 2009 08:48
Localisation : TBC, Colomiers (31)

Message par Christel » 16 avr. 2009 15:54

Oui, merci !
j'étais partie sur l'hypothèse d'une ouverture des fenêtres. Je vais donc essayer avec 6 vol/h.